Доброго времени суток всем! Знает ли кто нибудь схему включения обычного люминесцентного светильника с блоком аварийного питания при помощи датчика движения? Необходимо чтобы он включался только тогда, когда пропадает напряжение (аварийная ситуация) и человек попадает в зону действия датчика движения. И при всем при этом, аккумуляторы должны подзаряжаться по мере необходимости.

0
Alex21
Alex21
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1949

14.06.2006 в 14:23:59

***Необходимо чтобы он включался только тогда, когда пропадает напряжение (аварийная ситуация) и человек попадает в зону действия датчика движения.***

Ну это решается просто - в цепь ламп основного освещения добавляем включающийся одновременно с ними пускатель, аварийное освещение запитываем через него (разрешение на включение - только при выключенном освещении).

***И при всем при этом, аккумуляторы должны подзаряжаться по мере необходимости.***

Хм-м, тут уже потребуется электроника для контроля за состоянием аккума - зарядный автомат.

0
tvmaster
tvmaster
Эксперт

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

14.06.2006 в 15:02:08

Берете светильник, включаете его через Ups, контактами реле датчика движения коммутируете питание светильника. :)

0
MESSIR
MESSIR
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 11

14.06.2006 в 15:06:19

Берёте САМЫЙ дешёвый Ups и релюшку на 220... Можно избежать релюшки, если поковыряться в схеме Ups и исключить там контакты байпаса, подающие прямые 220 на нагрузку.

0
Вложение
MESSIR
MESSIR
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 11

14.06.2006 в 15:08:18

Ах, да! Забыл указать на схеме датчик движения! ;-))) Ну, с его включением, я думаю, проблем не возникнет? ;-)) На всякий случай - последовательно с контактами реле, если двухпроводный.

0
Slawa
Slawa
Эксперт

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

14.06.2006 в 18:07:39

Gershik написал : люминесцентного светильника с блоком аварийного питания при помощи датчика движения

Если это реальное аварийное освещение - то так делать запрещено. Если это баловство, то я бы порекомендовал попытаться запитать датчик движения (ему придется гасящий конденсатор заменить) от преобразователя напряжения стандартного аварийного люминесцентного светильника (ему худо-бедно 60-100 Вольт на лампу давать приходится от АКБ).

0