2Gleden - спасибо за полезную ссылку.
Немного вопросов
Gleden написал :
Предполагался вертикальный участок от анкера до коммутационного аппарата на фасаде - для него высота установки регламентирована.
..хотя я согласен с Alex_Penza и завел бы СИП непосредственно в АП50; переход на медь имеет смысл, если СИП в автомат проблемно засунуть..
Вопросы вот в чем:
1) Я правильно понимаю, что регламентированная высота коммутационного аппарата (выше 2,5 м) позволяет поставить его около чердачного окна? Ниже можно только над окном 2го этажа (не надо будет карабкаться по лестнице на чердак для выключения), еще ниже мешает крыша веранды. Правда сейчас основная проводка идет минуя комнату 2го этажа (с чердака через лестничный пролет к электрощитку).
2) Толщина жил СИПА 2*16 = 5 мм, их реально зажать в АП50? В этом случае однозначно АП50 должен быть на самом верху у чердака, чтобы СИП не вести вниз вдоль стены.
Хотя на одной из картинок по ссылке видел, что СИП идет к дому не горизонтально, а с существенным наклоном вниз (главное. выше 3,5 м от земли, что в моем случае обеспечено с запасом). Наверное, автомат над окном 2го этапжа удобнее, чем на чердаке. Правда придется тянуться с подоконника, т.к. рядом с окном не поставишь (окна наружу открываются) и стена уже с утеплителем, т.е. гораздо тольше, чем на чердаке.
3) Прочитал, что по чердаку проводка должна быть только медной. А потом еще и вот это "2.1.5. В зданиях должны применяться кабели и провода с медными жилами". Получается, что всю проводку в доме надо менять тоже? Напомню, там везде толстый двухжильный Al провод в двойной пластиковой изоляции.
4) По поводу высоты внутренней проводки и прочего - насколько это важно?
а) "Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола" - на даче потолки невысокие (похоже на 240), тогда щиток будет около горючего потолка - глупо.
б) "2.3.16. Внутренняя электропроводка в помещениях дачных домов и в хозпостройках может быть выполнена:
...- непосредственно по строительным конструкциям кабелями с оболочками из несгораемых или трудно сгораемых материалов на высоте не менее 2 м от уровня пола;
- проводами или кабелями в трубах - высота от уровня пола не нормируется"
Сейчас проводка идет по плинтусу (выше стена мягкая - в утеплителе). В качестве труб годятся пластиковые короба?
в) В чем опасность алюминия в доме? Он плывет под нагрузкой и на клеммах (розетки и пр.) начинает искрить?
Чем дальше в лес... тем больше ясности, но и больше проблем и начинаю подумавать о привлечении грамотного электрика. Только накладно везти его на 79й км Можайки.