07.01.2011 в 20:30:08

bom59 написал : Кабель достаточно тяжелый и не крепить его к стене было бы странно.

пардон, господа. Кто тут советовал не крепить кабель к стене? Я высказал предложение не делать переход от СИПа к медному кабелю на фасаде. Можно СИП довести до вводного автомата.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

07.01.2011 в 20:38:37

bom59 написал : 2Михаил 53 Наверное лучше всего СИПом (укрепленным к стене с помощью анкерного зажима) зайти через металлическую трубу на чердак, а уже там (а не на улице) установить разветвление (например Р616) на внутренний кабель к щитку?

Нет, нет, нет. Всё не так. На улице возле анкерного зажима через орехи переходим на медный кабель ВВГнг2х10 и идём в щиток на вводной автомат. По дому снаружи и внутри только медь. Иногда местные власти требуют установку вводного токоограничивающего автомата на опоре, иногда на улице требуют установить счётчик. СИП предназначен для воздушки, а не для крепления по стене. По стене, тем более деревянной (из сгораемых материалов) только ВВГнг.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

07.01.2011 в 21:31:01

bom59 написал : если "по стене" означает проводка вдоль стены, то мне это снаружи дома не нужно - провод от столба напрямик идет у крюку у чердачного окна

..это действительно ненужно. Предполагался вертикальный участок от анкера до коммутационного аппарата на фасаде - для него высота установки регламентирована.
Дистанционный фиксатор - просто пластиковая втулка, которая одевается на гвоздь.

2 bom59, вот по ссылке Руководство по контролю качества электромонтажных работ, этакий дайджест из НТД. Ваш случай на стр 72., рис. 2.3.2, только сделайте поправку на использование СИП..

..хотя я согласен с Alex_Penza и завел бы СИП непосредственно в АП50; переход на медь имеет смысл, если СИП в автомат проблемно засунуть..

0
bom59
bom59
Новичок

Регистрация: 14.12.2010

Москва

Сообщений: 7

08.01.2011 в 15:21:23

2Gleden - спасибо за полезную ссылку. Немного вопросов

Gleden написал : Предполагался вертикальный участок от анкера до коммутационного аппарата на фасаде - для него высота установки регламентирована.
..хотя я согласен с Alex_Penza и завел бы СИП непосредственно в АП50; переход на медь имеет смысл, если СИП в автомат проблемно засунуть..

Вопросы вот в чем: 1) Я правильно понимаю, что регламентированная высота коммутационного аппарата (выше 2,5 м) позволяет поставить его около чердачного окна? Ниже можно только над окном 2го этажа (не надо будет карабкаться по лестнице на чердак для выключения), еще ниже мешает крыша веранды. Правда сейчас основная проводка идет минуя комнату 2го этажа (с чердака через лестничный пролет к электрощитку).

2) Толщина жил СИПА 2*16 = 5 мм, их реально зажать в АП50? В этом случае однозначно АП50 должен быть на самом верху у чердака, чтобы СИП не вести вниз вдоль стены.
Хотя на одной из картинок по ссылке видел, что СИП идет к дому не горизонтально, а с существенным наклоном вниз (главное. выше 3,5 м от земли, что в моем случае обеспечено с запасом). Наверное, автомат над окном 2го этапжа удобнее, чем на чердаке. Правда придется тянуться с подоконника, т.к. рядом с окном не поставишь (окна наружу открываются) и стена уже с утеплителем, т.е. гораздо тольше, чем на чердаке.

3) Прочитал, что по чердаку проводка должна быть только медной. А потом еще и вот это "2.1.5. В зданиях должны применяться кабели и провода с медными жилами". Получается, что всю проводку в доме надо менять тоже? Напомню, там везде толстый двухжильный Al провод в двойной пластиковой изоляции.

4) По поводу высоты внутренней проводки и прочего - насколько это важно? а) "Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола" - на даче потолки невысокие (похоже на 240), тогда щиток будет около горючего потолка - глупо. б) "2.3.16. Внутренняя электропроводка в помещениях дачных домов и в хозпостройках может быть выполнена: ...- непосредственно по строительным конструкциям кабелями с оболочками из несгораемых или трудно сгораемых материалов на высоте не менее 2 м от уровня пола;

  • проводами или кабелями в трубах - высота от уровня пола не нормируется" Сейчас проводка идет по плинтусу (выше стена мягкая - в утеплителе). В качестве труб годятся пластиковые короба? в) В чем опасность алюминия в доме? Он плывет под нагрузкой и на клеммах (розетки и пр.) начинает искрить?

Чем дальше в лес... тем больше ясности, но и больше проблем и начинаю подумавать о привлечении грамотного электрика. Только накладно везти его на 79й км Можайки.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

08.01.2011 в 22:01:53

..советы всегда легче давать, чем им же следовать..

1) Правильно. Остальное решает вопрос удобства доступа..

2) Если попался СИП с моножилой - сделать колечко и зажать реально; если многопроволочный - нужно оконцовывать наконечником. Тип наконечника выбрать с учётом клемм автомата - на АП50 свет клином не сошёлся..

3) ..с 2001 года вся проводка в жилых зданиях выполняется медью, если сечение не превышает 16 мм2..

..а далее решать проблемы по мере поступления; у Вас задача минимум - восстановить ввод и переделать узел учёта под современные нормы. Проводка в доме на момент монтажа требованиям соответствовала - если не трогать, ещё послужит..

0