Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста что делать. Нужно установить дополнительный автомат 16 а для водогрея. Сейчас есть три автомата, они все упрятаны в железную коробку (под счетчиком), наружу торчат только выключатели. Вопрос- куда установить новый автомат- внутрь коробки и пропилить для него новое окошечко (боюсь это будет некрасиво), или купить новую коробку (с окошечками для 4-х автоматов) и как она правильно называется? Или вообще поискать для него другое место?
Заранее большое спасибо.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

14.06.2006 в 15:55:44

Водогрею не обязательно нужен отдельный автомат, можно включить его в уже существующий, например для стиральной машины, а если будет мало мощности автомата, поменять сам автомат на более мощный.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27535

14.06.2006 в 16:10:08

tvmaster написал : поменять сам автомат на более мощный

Что на что менять будем? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

14.06.2006 в 16:30:34

Taurus написал : или купить новую коробку (с окошечками для 4-х автоматов) и как она правильно называется?

Файл с коробками прилагаю.

0
Taurus
Taurus
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 129

14.06.2006 в 16:54:05

2 tvmaster - отдельный автомат тока для плиты, 25 а.

Остальные два по 16, на них свет и розетки, вперемешку. Стиралку в розетку планирую включать. Все розетки с заземлением.

2 Юрка - спасибо, симпатичные. Теперяшняя коробка как-то пугающе выглядит.

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

15.06.2006 в 00:27:16

а если будет мало мощности автомата, поменять сам автомат на более мощный.

...и устроить небольшой пожар. Провод-то от стиралки не указан, а скорее всего, его и нет, стиралка втыкается в ближайшую розетку на общих основаниях. Правильнее было бы включать водогрей в розетку от стиралки,для исключения вероятности перегрузок.
2Taurus - Провод ввода? Номинал счётчика? Есть ли вводной автомат, его номинал? 16+16+25+водогрей=как бы чего не вышло.

0
Taurus
Taurus
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 129

15.06.2006 в 01:04:57

ал99екс написал : ...и устроить небольшой пожар. Провод-то от стиралки не указан, а скорее всего, его и нет, стиралка втыкается в ближайшую розетку на общих основаниях. Правильнее было бы включать водогрей в розетку от стиралки,для исключения вероятности перегрузок.
2Taurus - Провод ввода? Номинал счётчика? Есть ли вводной автомат, его номинал? 16+16+25+водогрей=как бы чего не вышло.

2 Ал99екс - счетчик 5(50)А, вводной автомат - 63 А, провод - не могу сказать...Ещё имеется УЗО на все автоматы, на 30 ма. Неужели не получится подключить водогрей? Ещё и застройщик в своей газетке написал - водогрей нужно согласовывать.. :( Да, водогрей хотелось бы на 1.5- 2 Квт, но согласна и на меньшее...

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

15.06.2006 в 15:37:44

Taurus написал : спасибо, симпатичные

Шнейдеровцы говорят, что их дизайн разрабатывал Pininfarina: http://www.pininfarina.com/eng/e_index.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу