Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

07.01.2011 в 21:36:15

leonard написал : А на картинке я вижу оголенный байпас

Что такое байпас?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.01.2011 в 21:38:02

Перемычка между полюсами АВ (оголенная дужка из провода). Байпас пришло из сантехники

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

09.01.2011 в 00:07:13

gugulaki написал : Байпас пришло из сантехники

Из теплотехники тоже - там такое же значение - перемычка.

Но на автоматах оголенная ГРЕБЕНКА вроде - то есть у кого то хватило ума, мало того присобачить ее СНИЗУ, та к и СОДРАТЬ изоляцию. Клоуны. Не традиционнной ориентации, имеющие отношения к афроамериканцам индейского происхождения.

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

15.01.2011 в 22:44:35

Для света такой кабель подойдет ВВГп-нг? В чем разница между ВВГп-нг и ВВГнг-ls?

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

15.01.2011 в 22:57:27

Разница в общем геометрическом сечении кабеля. ВВГп - плоский, ВВГнг-круглый. Для групп освещения подойдут оба, да и не только для освещения, в зависимости от сечения.

0
abc-жзк
abc-жзк
Новичок

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

15.01.2011 в 22:58:06

ВВГп-НГ КОНЕЧНО ПОЙДЕТ НГ-не поддерживает горение LS(low smoke)-с низким задымлением

0
abc-жзк
abc-жзк
Новичок

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

15.01.2011 в 22:58:42

Алекс 61 написал : ВВГнг-круглый.

это с какого он стал круглым?

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

15.01.2011 в 22:59:14

abc-жзк написал : это с какого он стал круглым?

По моему он такой же плоский.

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

15.01.2011 в 23:02:01

abc-жзк написал : это с какого он стал круглым?

С такого как и " п" - плоский.

0
abc-жзк
abc-жзк
Новичок

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

15.01.2011 в 23:04:19

Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция В - (вторая (приотсутствии А) буква) ПВХ оболочка Г - отсутствие защитного покрова («голый») нг - не поддерживающий горения LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение Бб - бронепокров из стальных лент Шв - наружный покров из ПВХ шланга Теперь понятны аббревиатуры: ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг, АВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS, КГ - кабель гибкий

Кабель с БПИ: А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. АБ - алюминиевая броня СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня л - лавсановая лента 2л - двойная лавсановая лента Г - отсутствие защитного покрова («голый») Теперь понятны аббревиатуры: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ

Контрольный кабель: К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный кроме КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!! Э - экран аббревиатуры: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS

Телефонный кабель: Т - телефонный кабель П - полиэтиленовая изоляция п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные Э - экран П - полиэтиленовая оболочка З - гидрофобный заполнитель Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга С - станционный кабель аббревиатуры: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг

Подвесные провода: А - Алюминиевый голый порвод АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод СИП - Самонесущий Изолированный Провод

Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом: КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие). ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский ПУНП - Провод Универсальный Плоский ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР ИМПОРТНОГО КАБЕЛЯ:

Силовой кабель: N - согласно VDE Y - ПВХ H - безгалогеновый ПВХ M - монтажный кабель C - медный экран RG - броня аббревиатуры: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY

FROR - кабель итальянского производства, поэтому имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: F - corda flessibile - гибкая жила R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка

Контрольный кабель: Y - ПВХ SL - кабель контрольный Li - многожильный проводник по VDE аббревиатуры: YSLY, LiYCY

Кабель передачи данных «витая пара»: U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный) F - foiled (фольгированный, экранированный) S - screened (экранированный медными проволоками) S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран TP - twisted pair - витая пара аббревиатуры: UTP, FTP, S-FTP, S-STP

SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения

Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J- - инсталляционный, установочный кабель Y - ПВХ (St) - экран из фольги аббревиатуры: J-Y(St)Y, J-H(St)H

Безгалогеновый огнестойкий кабель: N - согласно VDE HX - сшитая резина C - медный экран FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением аббревиатуры: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180

Провода монтажные: H - гармонизированный провод (одобрение HAR) N - соответствие национальному стандарту 05 - номинальное напряжение 300/500 В 07 - номинальное напряжение 450/750 В V - ПВХ изоляция K - гибкая жила для стационарного монтажа аббревиатуры: H05V-K, H07V-K, N07V-K

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена: N - согласно VDE Y - ПВХ 2Y - полиэтилен 2X - сшитый полиэтилен S - медный экран (F) - продольная герметизация (FL) - продольная и поперечная герметизация E - трехжильный кабель R - броня из круглых стальных проволок -J - наличие желто-зеленой жилы -O - отсутствие желто-зеленой жилы

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

15.01.2011 в 23:08:34

Много и правильно. Но Вы по прежнему не согласны с "п"?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.