Решили мы кухню отремонтировать. Заказали кухню и пока ее делают занялись ремонтом оной. И вот столкнулись с проблемой это - электрика.
Дом у нас панельный, все кривое, особенно электрика. Хотелось бы малой кровью отделаться, долбить всю квартиру нет желания и возможности. Вот я предложил вариант изменений:
1 Протянуть новую линию для стиральной машины (в коробе);
2 Задействовать старую не подключенную линию, (3х2,5 алюминь назначение ее мне не известно, - это старая, квадратная, трехполюсная розетка на 25а, - возможно для электроплиты.) она обозначена красным.
Может и счетчик сменить, то на какой? Для холодильника нужно отдельно провод?
Счетчик - не ваша тема. Пусть меняют те, кому это надо.
ОТК написал :
Задействовать старую не подключенную линию
это можно, только при условии хороших соединений на клеммах. Я бы поставил на месте старой розетки коробку с клеммниками (только не туннельными с зажимом торцом винта, а колодку под колечко), а от нее бы развел на пару-тройку розеток по кухне.
Если у вас будет эл.духовой шкаф, протяните линию сразу и для него, под защитой автомата С16.
Да, желательно было бы УЗО поставить, хотя бы одно на всю квартиру. Лучше 2 раздельных, чтоб в потьмах не шарить.
ОТК написал :
Дом у нас панельный, все кривое, особенно электрика.
Я бы советовал поменять эл.проводку хотя бы на кухне. Раз уж взялись за ремонт кухни. Поменять старый алюминий, на медный кабель. Для розеток фартука и др... NYM 3*2,5 мм.кв. вполне подойдёт. Про плиту только непонятно из вашего сообщения. Какая она ???
Эл. Щит сделайте в квартире, под будущую замену всей электропроводки в квартире....
ОТК написал :
Счетчик в квартиру думаю ненадо, у нас тамбур есть
А никто вроде и не предлагал счётчик в квартиру переносить. Предлагали щиток в квартире сделать, а счётчик и вводной АВ так и останутся в этажном щите.
ОТК написал :
Вы считаете, что провода NYM 3*2,5 на всю технику достаточно?
Эт смотря какая у Вас техника есть.
ОТК написал :
Мерил штангелем получилось d 2.3мм это 3кв\мм получается, но даже если ошибся в замерах то не меньше 2.5 мм\кв
ОТК написал :
Протянуть новую линию для стиральной машины (в коробе);
Отдельная линия с АВ, согласно паспорту (не забываем про УЗО).
ОТК написал :
Задействовать старую не подключенную линию, (3х2,5 алюминь назначение ее мне не известно, - это старая, квадратная, трехполюсная розетка на 25а, - возможно для электроплиты.)
Если Вы и решили ее пустить в работу (не желательно) то проверьте на целостность и сопротивление изоляции.
ОТК написал :
Может и счетчик сменить, то на какой?
Счетчик менять надо класс точности 2,5 и год выпуска 1986. Узнать в энергосбыте.
На последнем фото дорисовано 2.5, это что?
Если нет друга разбирающегося в эл. То вам понадобиться электрик.
Щит открывается?
Что бы знать всю картину, нужно снять защитный кожух и сфоткать
Объединение дух шкафа и утюга+ мелочевка не разумно
Забудьте о не использованной линии, провод в щите одной марки, а в розетку подключается другой. Значит есть где то скрутка.
УЗО общее поставьте на старые и новые линии, так безопасней будет
Нужно фото стояков, и замеры на N(PEN) в сзависмости что у вас за стояк. Если стояк PEN и в Уд состоянии, то можно будет разделить на N и PE в этажном щите
Вот я и добрался до щита. Вот он! Реально ли сделать землю? И еще, на другом фото пунктиром обозначен канал в котором буду тянуть провода (красный). Хочу, что бы не искать где что лежит: просверлить канал и вывести наружу, дальше в коробе по потолку в квартиру. Так можно сделать?
Ну стояк для своей жизни в норме.
Сечение PEN, на глаз 16 кв мм есть. Но все же это не чистый PE, и сосотояние этого PEN до ВРУ мы не знаем. Если его использовать для заземления ВП то можно. Но для заземления корпуса стиралки, без СУП и/или ДСУП я бы не рискнул, т.к. могут потечь токи уравнивания потециала через ваш электроприбор.
ОТК написал :
просверлить канал и вывести наружу, дальше в коробе по потолку в квартиру
Вариант хорош, но только не попадите в соседний канал
gugulaki написал :
Но для заземления корпуса стиралки, без СУП и/или ДСУП я бы не рискнул, т.к. могут потечь токи уравнивания потециала через ваш электроприбор.
А собственно куда? Если подводка и слив воды через шланги не проводящие ток.
Зависит ещё от того, где стоит стиралка. ОТК, рекомендую вызвать электрика из обслуживающей организации и обсудить с ним вопрос на счёт возможности зануления.
gugulaki написал :
Надо померить мультиметром напряжение между стояками ХВС/ГВС и нолем в розетке
Согласен, надо. Но, увы, толку от этого мало... Есть там напруга или нет.. в доме без ДСУП 15-20 вольт стандартно.
Я считаю, что решение в подобном случае о том занулять или нет должен принять электрик или же главный инженер обслуживающей этот дом организации, ибо только им известно, что там в главной щитовой.
gugulaki написал :
Где ноли?
Хвосты из квартир?
Сосед за стеной щита?
Если отключить АВ на 20 А что происходит?
Мой щиток левый (который выше), АВ тоже.
Ноль самый левый автомат, хвосты следующие три авт. (верхние провода)
Если отключить АВ, все отключиться.
Соседи за стеной
ОТК написал :
Ноль самый левый автомат, хвосты следующие три авт. (верхние провода)
Следующие три автомата разрывают фазу?
ОТК написал :
Если отключить АВ, все отключиться.
В том то и дело, что нифига не отключиться, если всё так как вы описали. Конечно после выключения автомата, разрывающего нуль, свет погаснет, но фаза останется, пока не отключите второй автомат. Очевидно тот кто собирал эту схему не в курсе, что установка однополюсного автомата в нулевой провод запрещена. Нужно это обязательно устранить.
ОТК написал :
Повторял в разные дырки на одной ничего в другой 220. мерял барабан стиралки и ванну 2.3 в
Так быть не должно. Может между второй дыркой (нулём) и смесителем всё таки что-то есть?
Можно фото вашей розетки, куда включена стиралка, без верхней крышки?
ОТК написал :
Нет индикатора есть только тестер(
Купите. Индикатор стоит копейки, а без него как вы собрались электрику делать?
ОТК написал :
А заземления нет. Где мне его брать?
Если вы точно замерили. И повторите замеры. Разница между нолем в розетки и батарей стояками ХВС/ГВС будет несколько вольт. то можно будет сделать зануление, но не заземление.
Земли PE так таковое Вам взять негде. Выясните про качество Заземления стояка N в УК
gugulaki написал :
Если была б нормальное заземление, наводки б небыло
Я и прошу автора сделать фотку.
Если там перемычка в розетке (о занулении в щитке информации нет), то автор просто не внимательно померил напругу между второй дыркой (нулём) и смесителем.
Наводка то откуда? У него в стене скорее всего даже третьего провода нету (пусть даже никуда не подключённого), откуда наводка (при выключенной машине)? с защитного контакта что ли?