Андрейка
Андрейка
Новичок

Регистрация: 08.01.2011

Самара

Сообщений: 8

08.01.2011 в 18:31:19

Всем привет. Хочу поставить УЗО в квартиру на группы автоматов. Сейчас в щитке 5 автоматов: 1-водогрев, 2 - стиральная машина, 3-люстры, 4-розетки квартиры, 5-розетки кухни фартука. Хочу добавить 2АВ для сплит-систем с отдельными линиями 3х2,5 по 16А и 1АВ на 10А на 1 кв. м. теплого пола 3х1,5 и заменить старые автоматы на новые с добавлением трех УЗО: 2 - 40/30 и 1 - 16/10. правильно ли у меня получится? Менять ли входной АВ 2Р и УЗО 0,3? жду советов, заранее спасибо. Прикладываю фото щитка (дому 5 лет) и плана того, что хочу сделать. И to вопрос: почему на люстры стоит АВ 25, это ошибка строителей-электриков (ставили что было)?

0
Вложение
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

08.01.2011 в 18:45:27

Варочная панель какая есть если електро то диф. автомат 32/30. в сан узле будет теплый пол и розетка и стиралка вот совет не ставь 16/10 а 25/10 2 розетки шлейф теплый пол 16/10 .

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

08.01.2011 в 18:49:25

а на счет 1 узо на розетки комнат 2 узо на кухню но опять же зависит от нагрузки

0
Андрейка
Андрейка
Новичок

Регистрация: 08.01.2011

Самара

Сообщений: 8

08.01.2011 в 20:03:04

Варочная панель - газовая. теплый пол в ванной, стиралка - в туалете. то есть, теплый пол плюс стиралка = УЗО 25/10. розетки комнат: микроволновка, утюг, холодильник, комп, 2 телевизора примерно 25А. розетки кухни: водонагреватель 1,2 кВт. духовка 3,5 кВт, вытяжка - 30А

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

08.01.2011 в 20:07:51

а выделеная мощность на квартиру не уверен что бы выделена чем 5 квт

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

08.01.2011 в 20:12:52

А розетки будешь шлейфом подключать не более 4 розеток на 1 автомат. Да но под разными автоматами.

0
Андрейка
Андрейка
Новичок

Регистрация: 08.01.2011

Самара

Сообщений: 8

08.01.2011 в 20:16:14

тоесть можно ли стиралку+теп пол=узо25/10, 2 сплитсистемы(инверторы) по0,8квт+водогрей 2квт+люстры 2квт=узо40/30, розетки кварт+роз фартука кухни=узо40/30 ?

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

08.01.2011 в 20:17:16

А в етажном щите отсуствует узо 32/100

0
Андрейка
Андрейка
Новичок

Регистрация: 08.01.2011

Самара

Сообщений: 8

08.01.2011 в 20:18:38

ну все вместе же не включается

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

08.01.2011 в 20:24:43

2 сплит системы повесить на 2 автомата. А водогрей на отделное узо 16/30. Свет отделно на автомат 10 ампер. Свет сан.узел на отделное узо 16/10+автомат 10 ампер.

0
Андрейка
Андрейка
Новичок

Регистрация: 08.01.2011

Самара

Сообщений: 8

08.01.2011 в 20:29:51

перед счетчиком стоит АВ 2Р 40 и УЗО (старое Радиус) 0,3А. каждая сплит-система свой провод 3х2,5 и свой АВ 16А. водогрев в ванной свой АВ 16А. можно ли эти 3 АВ на одно УЗО 40/30?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу