4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.01.2011 в 22:15:13

ЮрАн написал : Я бы после такого дежурного ,раз 10 рабочее место проверил.

такому дежурному как я, вы бы руки целовали.. Часто вам ваши дежурные показывают отсутствие напряжения на рабочем месте - прикосновением к токоведущим частям , там где заземления не видно ?? А я своим показывал.. :)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.01.2011 в 22:17:48

ЮрАн написал : ,раз 10 рабочее место проверил

а так и надо поступать.. или вы за что в наряде возле дежурного расписываетесь ??

  • как раз за приемку подготовленного рабочего места.. это после вас надо все контролировать..Чтоб разводных ключей на шинах транса не забывали.. :)
0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.01.2011 в 22:24:58

ЮрАн написал : 110\27\10

27 ??? и такое бывает ? зы.какие у вас выключатели по 110 кв стоят ? какая мощность трансов ? спортивный интерес :)

0
ЮрАн
ЮрАн
Местный

Регистрация: 19.12.2010

Саратов

Сообщений: 370

12.01.2011 в 22:31:59

4eh написал : производитель работ - это старое название..

до сих пор действует.

4eh написал : Часто вам ваши дежурные показывают отсутствие напряжения на рабочем месте

Смотря где.до 35 кВ руками показывают.

0
ЮрАн
ЮрАн
Местный

Регистрация: 19.12.2010

Саратов

Сообщений: 370

12.01.2011 в 22:35:53

4eh написал : Чтоб разводных ключей на шинах транса не забывали..

Я не электрослесарь:)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.01.2011 в 22:40:03

ЮрАн написал : до сих пор действует.

у нас начальник Цеха электроснабжения сам путался в этих двух определениях, потомучто воспитывался при союзе, а потом переучивался на новые украинские термины..Я экзамены спецом сдавал токо на чистой украинской мове.. Они как дети сидели, и верили каждому моему слову,- бо ничого ні понімалі..:) Они ж от19 лет зазубрили все на русском.. Попробуй в букве ошибиться - завалють и на пересдачу..

0
ЮрАн
ЮрАн
Местный

Регистрация: 19.12.2010

Саратов

Сообщений: 370

12.01.2011 в 22:40:53

4eh написал : зы.какие у вас выключатели по 110 кв стоят ?

масленники и элегазовые.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.01.2011 в 22:41:19

ЮрАн написал : Я не электрослесарь

нуу.. вариантов не много.. Есть еще релейка, и кабельщики.. Вы кто из них ?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.01.2011 в 22:42:12

ЮрАн написал : масленники и элегазовые.

ясно что не воздушные .марки какой ?

0
ЮрАн
ЮрАн
Местный

Регистрация: 19.12.2010

Саратов

Сообщений: 370

12.01.2011 в 22:53:52

4eh написал : нуу.. вариантов не много.. Есть еще релейка, и кабельщики.. Вы кто из них ?

Есть ещё варианты.СДТУ,а есть ещё и АСКУЭ,АСУ,СВЛ и куча всяких нахлебников.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.01.2011 в 23:17:24

ЮрАн написал : АСКУЭ

это учет походу.. - у нас это не участок помоему даже, -так пару нахлебников сидит за компами.. все остальное с трудом поддается расшифровке.. но вся эта пи...братия, это - элита вашей конторы, как я понимаю.. :)

0