Здраствуйте, Всем! Расскажу историю, может кто и поможет. Всё началось с того что начала коронировать концевая разделка кабельной линии 6 кВ в ячейке. Собрались её переделать- померили изоляцию линии со старой муфой (5 МОм- мало, хотя она так и работала), Разбили старую эпоксидную муфту, сделали новую термоусаживающуюся КНтп-10. После переделки изоляция увеличилась на 1 МОм и мы начали проводить испытания постоянным током кенотронным аппаратом АИД-70. Вот тут то и начались вопросы - АИД почему то отказывался поднимать напряжение- при включении показывал ток утечки 10мА и через секунду отключался. Начали проверять остальные фазы от земли и между - ситуация такая же ((((.
Сама линия представляет собой: сначала кабельная в земле потом выходит на ж/б опору, на которой стоят разрядники и до конечного места идет воздушкой.
Вот я и думаю могут ли разрядники как то влиять на испытания, (понятно что их будет пробивать, но напряжение на АИДе даже нисколько не даёт поднимать, и во вторых настроены они на напряжение гораздо выше).
Ещё может кто испытывал ВЛ знает- сколько току будет стекать по изоляторам при испытании. Могут ли они оказывать какое то влияние на испытание
Разрядники вроде как РВО-6
Может будут какие то предложения. Всем спасибо!!!!