Получил задание собрать щит на 70 модулей. Вводной АВ на 250А. буду комутировать по 24 мод. на din-рейке 3х фазными шинами. din-рейки в щите будут распаложены в 3 ряда. Как и чем соединить шины с вводным АВ? суммарная нагрузка по каждой фазе порядка 100А (с учетом коэф. спроса)

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.01.2011 в 17:24:40

автомат в студию

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

13.01.2011 в 17:56:52

http://www.abbelectro.ru/index.php?main_page=index&cPath=6942_7407_7484 Силовые автоматические выключатели SACE Tmax T3 до 250А Суть вопроса не понял, зачем тебе АВ?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.01.2011 в 20:14:25

Diska написал : Получил задание собрать щит на 70 модулей. Вводной АВ на 250А. буду комутировать по 24 мод. на din-рейке 3х фазными шинами. din-рейки в щите будут распаложены в 3 ряда. Как и чем соединить шины с вводным АВ? суммарная нагрузка по каждой фазе порядка 100А (с учетом коэф. спроса)

  1. 3-х фазные шины, обычно 63 или 80 А, так что делите автоматы на группы
  2. Есть клемные колодки на 250А. Подаете питание на колодку, с колодки на шины.
  3. Возьмите шит с запасом.
0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

13.01.2011 в 20:41:33

Блин тут беда полна, мне выдали проект, габариты щита за меня посчитали, схема однолинейная уже утверждена, моя задача тупо укомплектовать щит, даже проиводителя комплектующих выбрали. На счет колодок это мысль, щя полезу в энет, гляну колодки.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.01.2011 в 21:15:44

Diska написал : мне выдали проект, габариты щита за меня посчитали

Diska написал : Получил задание собрать щит на 70 модулей. Вводной АВ на 250А. буду комутировать по 24 мод

Есть подозрение, что проектировщики что-то забыли, потому, что:

  • АВ на 250А по высоте займёт 2 рейки, если не 3 - на 2-й закреплён, а 1 и 3 для подключения кабеля.
  • при АВ на 250А шина РЕ должна быть рассчитана не только на соответствующий рабочий ток, но и на соответствующий ток КЗ.
0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.01.2011 в 21:26:59

Diska написал : Как и чем соединить шины с вводным АВ?

Наконечник ТМ-70 в него три жилы ПВ-3(6) 16 мм кв., гильзу на второй конец и по центру группы зажимаем на АВ вместе с шиной. И так три раза.

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

13.01.2011 в 22:49:26

Блин прошу прощения, что народ заморочил. кроче тут полный кирдык, проектировщик закладывает под АВ 25А кабель 4*25, а ввод кабелем ВВГнг 5*125, я в шоке:swoon А шкаф 800*800*300:mad: Шкаф полюбасу надо больше, а вводной автомат который он указывает, да в него 125 кв хрен влезет

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

13.01.2011 в 22:59:33

тут одно решение от вводного надо силовые шины, а от них подводить питание к автоматам

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.01.2011 в 01:06:55

Diska написал : Шкаф полюбасу надо больше, а вводной автомат который он указывает, да в него 125 кв хрен влезет

Ну есть же т.н. клеммный расширитель... Вставляете сверху в автомат три такие штуковины и подсоединяете кабель сечения большего, чем то, на которые расчитаны клеммы автомата. Дальше клеммный блок на 250А или так, как ПРОРАБ сказал. Только на другой конец не гильзу, а ставим штатный вводной зажим для гребенки, например такой http://www.electro-mpo.ru/card15442.html. У Шнейдера, как я понимаю, гребенки помощнее и расчитаны на 100А, можно их. И сответствующий вводной зажим от Шнейдера.

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

14.01.2011 в 13:19:58

VladislavV написал : Вставляете сверху в автомат три такие штуковины и подсоединяете кабель сечения большего, чем то, на которые расчитаны клеммы автомата.

Я сегодня ездил в магаз, я их тоже увидел, изготовлены как раз для моего автомата и способны вместить 185 кв.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.01.2011 в 13:46:46

2Diska Ну вот видите, как здорово.

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

14.01.2011 в 16:29:56

2VladislavV
Огромное спасибо за сайт, я там нашел проктически все, что мне надо. Особенно мне понравилась вот эта фигулина http://www.electro-mpo.ru/card15517.html только она зараза мне по току не подходит, пока на 250А такую не нашел