tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

02.03.2011 в 20:44:38

ломастер написал : и что за дистрибьютеры ?

чирброк свой бренд выпускает аэроник, климатпроф - лессар и т.п.

0
nikola 55
nikola 55
Новичок

Регистрация: 15.02.2011

Тамбов

Сообщений: 13

02.03.2011 в 20:49:25

ломастер написал : где вы нашли,прочитали метод заправки по давлению/температуре - не поделитесь ? в чем он конкретно состоит? А пробовали в жару зафигачить килограмм фреона в сплит семерку ( при этом заводская заправка 0,7 кг) и менялось ли при этом давление

Да сразу видно что перед тобой "установщик сплитов"который кроме как поставить блок на большее не годен.А как быть если в системе 10кг. фреона и ушло 3кг. то как же ты будешь заправлять .А что такое перегрев мне обьяснять ненадо.Речь шла о замере манометром перегрева без термометра.А насчет заправки ,и заправлял по новой и дозоправлял и всегда обходился без весов,хватает 1 манометра.И обьяснять никому не собираюсь.

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

02.03.2011 в 20:53:03

без термометра перегрев замерить невозможно.

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

02.03.2011 в 21:07:54

tonche написал : ...кондей должен работать на полную мощность..

Но тогда на малых оборотах будет недогрев с риском для компрессора?
Влияет ли на перегрев температура улицы? или помещения?

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.03.2011 в 21:24:58

2nikola 55

nikola 55 написал : Речь шла о замере манометром перегрева без термометра.

товарищ старой закалки - видимо пользует пальпацию :) я тоже знавал одного дядю мерял пергрев рукой...

nikola 55 написал : Да сразу видно что перед тобой "установщик сплитов"который кроме как поставить блок на большее не годен.

а я вроде на большее не претендовал , но могу и больше - только ведь никто за это платить не хочет:)

nikola 55 написал : А как быть если в системе 10кг. фреона и ушло 3кг.

перегрев он и в африке перегрев хоть килограмм фреона хоть сто...

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

02.03.2011 в 21:27:37

так для того и ставят 5-7 градусов, чтобы вывести контур в безопасную зону. температура помещения влияет на перегрев в кондеях без ТРВ. надо вам одну книженцию почитать.
http://www.ingpro.ru/cgi-bin/showpage.pl?page=docother Котзаогланиана качайте с этой страницы. там все доходчиво расписано

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.03.2011 в 21:28:59

tonche написал : чирброк свой бренд выпускает аэроник, климатпроф - лессар и т.п.

за эти бренды я слышал еще два сезона назад, так что новинками их назвать сложно...

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

02.03.2011 в 21:31:02

я их к примеру привел. почти у каждого есть свой бренд. всех и не упомнишь. каталогов набрали. будет что в сортире почитать :D

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.03.2011 в 21:38:27

короче, очередная тема испорчена - зафлужена по самое нехочу :)

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

02.03.2011 в 21:43:16

поехали дальше по теме. вакуумирование необходимо!

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.03.2011 в 21:48:15

А кто замерял сколько конкретно микрон выдает вакуумник, мне недавно подогнали микровакуметр CPS, только руки все недоходят замерить ...

0