ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.02.2011 в 22:32:11

в крио-контейнерах азот в жидком в 50 обычных балонах в газообразном под давлением азот лутше брать осушенный , но один фиг потом вакумировать - поэтому особо на его качестве не заморачивайтесь ...

olisar написал : что они там морозят не понятно?

они так добывают различные газы , практически делают деньги из воздуха - прям моя мечта :)

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.02.2011 в 22:34:45

ломастер написал : в 50 обычных балонах в газообразном под давлением

Баллон 40л ... В газообразном конечно, при нормальной заправке 120 бар ... Но есть баллоны и по 25л, 10л, 5л, 2,5л ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

25.02.2011 в 22:37:17

150 нормальная заправка. причем должны заправить 160-170 т.к. газ горячий. после остывания 150. сам их заправлял какое то время.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.02.2011 в 22:40:02

Для бытовых удобнее всего 10л ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

26.02.2011 в 00:49:17

Бориска66 написал : Если речь идёт о бытовом секторе с длинною магистрали до 20м, то 15...20 мин более чем достаточно, что бы убедится в герметичности,

да, там 15м где-то, сказали хотите будем проверять 20минут, но обычно сутки. Проверяют под давлением 25атм.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.02.2011 в 08:34:03

Darkon написал : да, там 15м где-то, сказали хотите будем проверять 20минут, но обычно сутки. Проверяют под давлением 25атм.

Я уже писал, что есть оговоренные давления опрессовки ... Для R22, R407C - 26 бар Для R410a - 38 бар

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

olisar
olisar
Новичок

Регистрация: 15.12.2010

Саратов

Сообщений: 58

27.02.2011 в 19:40:56

А если вместо азота, опресовку производить сжатым воздухом, потом же всЁ равно же, вакуумируеш систему???

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.02.2011 в 19:52:59

olisar написал : А если вместо азота, опресовку производить сжатым воздухом, потом же всЁ равно же, вакуумируеш систему???

Допускается и такое, с несколькими оговорками:

  1. воздух должен быть максимально осушен ...
  2. в контуре не должно быть масла (особенно POE) ...
0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

01.03.2011 в 00:56:28

Бориска66 написал : Я уже писал, что есть оговоренные давления опрессовки ... Для R22, R407C - 26 бар Для R410a - 38 бар

может для этого сутки и выжидают, раз давление меньше? За больший промежуток и с меньшим давлением достаточно стравит?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.03.2011 в 02:08:02

Не в том дело, контура рассчитаны на разное давление, контур с R22 можно просто порвать опрессовочным давлением которое необходимо для R410a ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

01.03.2011 в 08:27:39

Бориска66 написал : контур с R22 можно просто порвать опрессовочным давлением которое необходимо для R410a ...

Это вряд-ли. Медь легко держит 200атм и более. Если только брак выявить.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу