я ничему не удивляюсь, вот смотрите как раньше было сделано

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 00:03:55

koka написал : УЗО ставить 1p+N или 2p. Разницы не понимаю нифига.

УЗО все 2х полисные, им непринципиально куда фазу а куда ноль А вот у дифов есть разница, для снижения цены делают защиту по току только по одному полюсу

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 00:04:41

Марсик написал : 2Р АВ С40

стоит в этажном щите

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 00:06:42

Если в щит не просвещенные залазить не будут, то боковушки на которые крепится защитная панель снять Рейку купить от края до края Вместо сейчас 9-10 мест, будет мест 16

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.01.2011 в 00:09:14

2gugulaki, справедливо, если тс решит сделать так:

Марсик написал : 2koka запас вводного кабеля в щитке достаточен, поэтому я бы установил слева от счетчика 2Р АВ С40 в качестве вводного в таком боксе - при необходимости его можно будет и опломбировать. На рейку ниже встанут:

  1. Диф С16 10мА - на ванную комнату;
  2. УЗО 40А 30мА, а после него:
  3. АВ С16 по числу групп.
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 00:09:33

Каталог в формате e-Book

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 00:11:45

Марсик написал :

  1. УЗО 40А 30мА, а после него:

Лучше In=63A, т.к. дом новый и УК может пойти на поблажки выделить еще ампер 10. Да не по феншую In УЗО= In AB

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

22.01.2011 в 00:15:28

вот что в подъезде. Извините за качесво, если не понятно и есть необходимость, сообщите возьму фотик со вспышкой перефоткаю перефоткал, обновил картинку

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

22.01.2011 в 00:18:37

gugulaki написал : Если в щит не просвещенные залазить не будут, то боковушки на которые крепится защитная панель снять Рейку купить от края до края

все это дело закрою картиной и на полозьях буду отодвигать в случае необходимости

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.01.2011 в 00:30:58

gugulaki написал : Лучше In=63A, т.к. дом новый и УК может пойти на поблажки выделить еще ампер 10. Да не по феншую In УЗО= In AB

Соглашусь.

koka написал : вот что в подъезде. Извините за качесво, если не понятно и есть необходимость, сообщите возьму фотик со вспышкой перефоткаю

Видно пока мало что, но уже ясно, что рабочий ноль (правая колодка с семью белыми проводами) от стояка отведен через анус!

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 07:19:14

Марсик написал : от стояка отведен через анус!

Способ классический, но на 6 квартир каждая по 40 А. Такая шинка, маловато

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.01.2011 в 10:46:56

gugulaki написал : Способ классический, но на 6 квартир каждая по 40 А. Такая шинка, маловато

Проводочек, на вид 4 мм^2, не смущает?

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

22.01.2011 в 11:09:24

Марсик написал : УЗО не бывает 1P+N. То же самое с дифами.

картинку обновил в посте №68 открываю любой каталог указанных вами производителей везде нахожу 1P+N Дифы

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.01.2011 в 11:24:38

koka написал : открываю любой каталог указанных вами производителей везде нахожу 1P+N Дифы

Речь о защите о сверхтоков - она действительно может быть выполнена по одному полюсу.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 11:58:10

Диф есть 1P+N для него важно в какой полюс включается фазный проводник. А есть диф 2Р ему фиолетово куда вставлять фазу

0