el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.01.2011 в 23:04:46

Если ПММ в кухне, можно на нее просто отдельный АВ под общим УЗО.

koka написал : УЗО ставить 1p+N или 2p. Разницы не понимаю нифига.

УЗО не бывает 1P+N. То же самое с дифами.

koka написал : Насчет холодильника не знаю нужна ли ему отдельная линию, кинул, по крайней мере разгрузит вторую линию, уже какой то плюc от нее

Я бы повесил на "Микроволновка, хлебопечь, тостер".

koka написал : Духовка 3500Вт достаточно С16. При старатах там или еще че нить выбивать не будет?

Достаточно. Не будет.

koka написал : Сильно не пинайте за схему. Сам не электрик. Схем ранее не рисовал

Не будем, если оперативно исправитесь, поставив УЗО после счетчика.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.01.2011 в 23:28:55

Марсик написал : поставив УЗО после счетчика.

Не обязательно. Если энергосбыт принял установку, то нужно придерживаться этой схемы

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.01.2011 в 23:39:23

gugulaki написал : Не обязательно. Если энергосбыт принял установку, то нужно придерживаться этой схемы

Так банально удобнее подключать.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.01.2011 в 23:40:15

Скорей всего, просто 10 в счетчик не влезла :)

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.01.2011 в 23:44:32

2gugulaki, имелось ввиду, что удобнее подключить "2Р АВ С40 -> счетчик -> УЗО". Почему сделано, как сделано - для меня загадка.

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

21.01.2011 в 23:51:14

я ничему не удивляюсь, вот смотрите как раньше было сделано

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 00:03:55

koka написал : УЗО ставить 1p+N или 2p. Разницы не понимаю нифига.

УЗО все 2х полисные, им непринципиально куда фазу а куда ноль А вот у дифов есть разница, для снижения цены делают защиту по току только по одному полюсу

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 00:04:41

Марсик написал : 2Р АВ С40

стоит в этажном щите

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 00:06:42

Если в щит не просвещенные залазить не будут, то боковушки на которые крепится защитная панель снять Рейку купить от края до края Вместо сейчас 9-10 мест, будет мест 16

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.01.2011 в 00:09:14

2gugulaki, справедливо, если тс решит сделать так:

Марсик написал : 2koka запас вводного кабеля в щитке достаточен, поэтому я бы установил слева от счетчика 2Р АВ С40 в качестве вводного в таком боксе - при необходимости его можно будет и опломбировать. На рейку ниже встанут:

  1. Диф С16 10мА - на ванную комнату;
  2. УЗО 40А 30мА, а после него:
  3. АВ С16 по числу групп.
0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 00:09:33

Каталог в формате e-Book

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу