MADONNA написал : Насколько это опасно в плане попадания бацилл в питьевую воду
Задайте это вопрос представителям фирмы ATOLL
18.01.2011 в 20:17:52
MADONNA написал : Насколько это опасно в плане попадания бацилл в питьевую воду
Задайте это вопрос представителям фирмы ATOLL
18.01.2011 в 20:26:37
Как вариант обратный клапан.
18.01.2011 в 20:32:54
MADONNA написал : Я тут на форуме(пока не буду показывать пальцем) узрела устройство разрыва струи в схеме промывки фильтров грубой очистки.
Разрыв струи, ИМХО, необходим, жаль, что некоторые мастера так не считают. Я себе сделал и поставил воронку и сифон, так намного спокойнее. То, что фильтр подключён на прямую к каналии, ИМХО, вообще бред. Надо бы переделать. Да и жалко сливать столько воды в каналию, дорогая она, может куда то использовать можно? Например для смывания унитаза?
Vptek написал : Как вариант обратный клапан.
Микробы проберутся и через него, нужен разрыв струи. Это так просто организовать, почему не делают?
18.01.2011 в 20:39:02
Остается промывка в ведро.
18.01.2011 в 20:48:32
Vptek написал : Остается промывка в ведро.
Воронку же не долго поставить:) - Про экономию я пошутил:)
P.S. А вообще, ИМХО, даже из кухонной раковины, куда кладутся продукты, слив надо делать так же, через воронку, с разрывом струи.
18.01.2011 в 21:11:02
*abс* написал : Воронку же не долго поставить
Пересохнет гидр. затвор, а Вы в отпуске:)
18.01.2011 в 21:14:14
Greshnov написал : Пересохнет гидр. затвор, а Вы в отпуске
За 2 недели не пересохнет:) Дольше щас отпусков нет:) А если и пересохнет, то и в раковинах пересохнет - какая разница, сифоном больше - сифоном меньше пересохнет?:) За то, во время эксплуатации, можно быть уверенным, что злые микробы не заползут в питьевой водопровод.
18.01.2011 в 21:28:11
*abс* написал : А если и пересохнет, то и в раковинах пересохнет
Вероятность присыхания сифона в раковине, ниже чем у сифона для фильтров. Вы ведь фильтра каждый день не промываете?
18.01.2011 в 21:30:27
Greshnov написал : Задайте это вопрос представителям фирмы
Голубчик, если бы меня интересовал ИХ ответ - то я бы задавала вопрос им, а меня интересует ответ МЕСТНЫХ авторитетов.
*abс* написал : ИМХО, даже из кухонной раковины, куда кладутся продукты, слив надо делать так же, через воронку, с разрывом струи.
На это уже есть прямое указание в СНИП в разделе организации канализации кухонь общепита. Там не совсем разрыв, но все же меры предусмотренны. Про высыхающие гидрозатворы - есть с поплавком, т.н. "сухие" гидрозатворы. Суть не в этом. Как могло случиться, что некоторые мастера настаивают на утройтсве разрыва струи в абсурдных ситуациях (когда вода не используется для питья) и почему одновременно сущетсвуют весьма распространенные сантехустройства, не имеющие разрыва струи даже для приготовления ПИТЬЕВОЙ воды.
18.01.2011 в 21:34:20
Greshnov написал : Вы ведь фильтра каждый день не промываете?
Нет, но перед отъездом можно и промыть:) Ну и пересохнет и что, страшное чудовище из сифона вылезет?:) Поставьте тогда сифон с сухим затвором...
Даже для предприятий пищевой промышленности и на пищеблоках различных учреждений СанПиН требуют, что у приборов подключаемых к канализации "должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств" Так зачем же лишать этого себя любимых, тем более, это так просто реализуется...
MADONNA написал : и почему одновременно сущетсвуют весьма распространенные сантехустройства, не имеющие разрыва струи даже для приготовления ПИТЬЕВОЙ воды.
Соответственно, качество подобных устройств должно вызывать сомнения... Не наелся наш народ ещё дерьмом:(
18.01.2011 в 21:47:06
*abс* написал : Поставьте тогда сифон с сухим затвором...
Какой сифон? Если этот "сифон HepVo" у него есть минусы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу