EdWins написал : Подскажите так где все-таки нужно применять авт.выключатели 1Р+N в квартире?

Мил человек, не надо это Вам в квартире. Ранее рассматривал так же возможность сборки щитов с применением 1Р+N , отказался в виду отсутствия существенных преимуществ.

0
EdWins
EdWins
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

29.04.2011 в 23:19:54

dmitriev01 написал : Мил человек, не надо это Вам в квартире. Ранее рассматривал так же возможность сборки щитов с применением 1Р+N , отказался в виду отсутствия существенных преимуществ.

Спасибо, в принципе, и у меня было такое мнение

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.04.2011 в 00:00:05

EdWins написал : и у меня было такое мнение

ничего, со временем оно изменится...

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

30.04.2011 в 00:06:25

юра Т написал : ничего, со временем оно изменится...

Если всё хорошо будет сделано, то EdWins не придётся менять своего мнения, не зависимо от течения времени.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.04.2011 в 00:29:03

dmitriev01 написал : Если всё хорошо будет сделано

закрыто стеклом, будет соблюдаться микроклимат и так далее, то конечно)))

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.05.2011 в 12:36:26

avmal написал : хотя ещё не упомянули ситуацию, когда при неаккуратном монтаже или браке производителя оборудования, изоляция нулевой жилы может быть со временем передавлена какой-либо частью конструкции розетки-выключателя в монтажной коробке или металлическим корпусом светильника или частью его конструкции ... Такое тоже случается и даже чаще, чем можно подумать.

Не зря я просил ваших комментариев :) Вот видите - вы вспомнили пару интересных примеров, о которых я забыл, хотя и встречался с ними на практике. Итак, сначала расчёты... Исходные данные: УЗО 30 мА, разница потенциалов L - PE =230 В, N - PE пусть будет 2 В (может быть и меньше). Для "сработки" УЗО при утечке L - PE сопротивление в "точке контакта" должно быть 7700 Oм. Мощность выделяемая в "точке контакта" 7 Вт. Для "сработки" УЗО при утечке N - PE сопротивление в "точке контакта" должно быть 60 Oм. Мощность выделяемая в в "точке контакта" 0,06 Вт. По нормам сопротивление изоляции в электропроводке 0,5 МОм. Для реальной новой проводки может быть 5000 МОм и более.
Получается, что для "сработки" УЗО при утечке N - PE должен быть обеспечен, практически "сухой контакт" между N - PE. С учётом выделяемой мощности в "точке контакта", этот "сухой контакт" не может быть следствием "ухудшения изоляции в месте повреждения". Другими словами - для "сработки" УЗО при утечке N - PE в стационарной части проводки (розетки, выключатели, светильники) при "продавленной изоляции жилы", необходимо сразу, при монтаже, соединить N - PE. Такая неисправность обнаруживает себя прямо на этапе установки розеток/выключателей. В случае с L - PE ситуация иная, т.к требуемое сопротивление (которое на 2 порядка выше) при "продавленной изоляции жилы", может быть достигнуто не сразу, а со временем, при помощи разности потенциалов 230 В (а это приличная цифра), ну и 7 Вт в "точке контакта".

avmal написал : Попробуйте теперь рассмотреть ситуацию, вернее ситуации, с однополюсным групповым автоматом, когда "весёлый жэковский электрик" перекинет в этажном щите фазу с нулём ...

Эта ситуация уже рассматривалась ранее. Как уже писали выше - никаких преимуществ в защитных свойствах нет. При пробое L - PE, (а L будет на полюсе N автомата 1р+n) автомат 1р+n не сработает так же как и автомат 1р.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2011 в 12:53:01

Smily написал : при "продавленной изоляции жилы", необходимо сразу, при монтаже, соединить N - PE. Такая неисправность обнаруживает себя прямо на этапе установки розеток/выключателей.

Как практика показывает, подобные повреждения всплывают уже в процессе эксплуатации - не забывайте про температурный режим, вызывающий "текучесть" изоляции в наиболее напряжённом ( передавленном ) месте..

Smily написал : Как уже писали выше - никаких преимуществ в защитных свойствах нет. При пробое L - PE, (а L будет на полюсе N автомата 1р+n) автомат 1р+n не сработает так же как и автомат 1р.

Не сработает, но жизнь спасёт, если потребитель отключив автомат полезет менять розетку или светильник.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.05.2011 в 13:58:48

avmal написал : не забывайте про температурный режим, вызывающий "текучесть" изоляции в наиболее напряжённом ( передавленном ) месте..

Замер сопротивления изоляции никто не отменял. Замер "покажет" все надрезы, значительно ухудшающие сопротивление изоляции (в новой проводке - единицы ГОм). Если речь о "самостоятельном продавливании изоляции" (соприкасались, соприкасались и бац, продавились до сухого контакта), то можно ещё и ускорение кориолиса вспомнить :)

avmal написал : если потребитель отключив автомат полезет менять розетку или светильник.

Замена розетки и светильника, в квартире - происходит редко, зачастую в процессе ремонта. Раз, этак, в 10 лет. Для определения наличия напряжения применяют "пробники". Если хочется лезть в проводку без "пробника", то для этого существуют приборы с видимым разрывом, т.к. выключение "обычного" автомата (не важно 1р или 1р+n) не гарантирует разрыв цепи (автомат может быть сломан, брак, подделка и т.д.)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2011 в 14:36:48

Smily написал : Замена розетки и светильника, в квартире - происходит редко, зачастую в процессе ремонта. Раз, этак, в 10 лет. Для определения наличия напряжения применяют "пробники". Если хочется лезть в проводку без "пробника", то для этого существуют приборы с видимым разрывом, т.к. выключение "обычного" автомата (не важно 1р или 1р+n) не гарантирует разрыв цепи (автомат может быть сломан, брак, подделка и т.д.)

Вы обо всём этом потребителю расскажите.

Smily написал : Если речь о "самостоятельном продавливании изоляции" (соприкасались, соприкасались и бац, продавились до сухого контакта), то можно ещё и ускорение кориолиса вспомнить

Вы хотите сказать, что этого не может быть потому, что быть не может? Но тем не менее, такое случается довольно-таки часто. Относительно разумеется.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.05.2011 в 15:32:44

avmal написал : Вы хотите сказать, что этого не может быть потому, что быть не может? Но тем не менее, такое случается довольно-таки часто. Относительно разумеется.

Вы серьёзно? Я же смайлик поставил. Если надо "обосновать смету", то я и не такое выдумаю :) Хотите более детально обсудить ситуацию про "самостоятельном продавливании изоляции" проводов в розетке/выключателе: соприкасались, провода и край розетки и бац, продавились до сухого контакта?

avmal написал : Вы обо всём этом потребителю расскажите.

Именно этим и занимаемся.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2011 в 15:46:31

Smily написал : Именно этим и занимаемся.

Как успехи?

Smily написал : Хотите более детально обсудить ситуацию про "самостоятельном продавливании изоляции" проводов в розетке/выключателе: соприкасались, провода и край розетки и бац, продавились до сухого контакта?

Нет, в этой ситуации нет ничего необычного и интересного ...

0