usp

Местный

Регистрация: 30.05.2011

Рязань

Сообщений: 21

29.03.2012 в 22:00:39

Самое правильное - применять УЗО[/QUOTE]

А есть сварочники с встроенным УЗО?

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

29.03.2012 в 23:13:31

usp написал : А есть сварочники с встроенным УЗО?

Смысла нет. Варите вы на металлической конструкции, перетерся сетевой шнур сварочника об конструкцию - УЗО не сработает, если в сварочнике будет, а если в переноске - то сразу и Вас защитит

0
Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

30.03.2012 в 12:25:05

А вот, кстати, надо посмотреть - протянет 300 мА УЗО инвертор, или нет? Хотя... По идее протянет - не такое там падение.

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

30.03.2012 в 12:29:08

salabus написал : протянет 300 мА УЗО инвертор, или нет?

УЗО со срабатыванием на ток утечки выше 30 мА применяются только для защиты от пожаров - человека от удара током они не спасают. Непонятен термин "протянет" - что это значит?

0
Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

30.03.2012 в 17:18:05

При включении компрессора кондиционера мощностью 1,2 кВт сеть 220 просаживалась, насколько я помню, до 190 В. УЗО 30 мА воспринимало это, как утечку и обрубалось. Новенькое УЗО вело себя точно так же. 300 мА вылечили проблему.

0
Аватар пользователя
POG65

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Сатка

Сообщений: 8815

30.03.2012 в 18:39:03

7351 написал : Смысла нет

И я так же понимаю. Судить - не берусь;)

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

30.03.2012 в 19:15:18

salabus написал : УЗО 30 мА воспринимало это, как утечку и обрубалось. Новенькое УЗО вело себя точно так же.

Падение напряжения от нагрузки и пробой изоляции никак между собой не связаны - нужно менять проводку или оборудование с пробитой изоляцией на корпус и даже 10 мА УЗО срабатывать не будет

0
Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

30.03.2012 в 19:40:09

Вот такой разговор состоялся 5 лет назад:

avmal написал : Что упало напряжение, говорит только о том, что по линии пошел большой ток. Считать сейчас не будем, но сами посудите ... При расчете ожидаемого тока утечки для выбора номинала УЗО или их количества, если все планируемые мощности известны, исходят из расчета 0,4мА на 1А тока в цепи и 10мкА на один метр фазного проводника. У вас, предположим, первоначально стояло УЗО на 30мА, правда не сказали на какой номинальный ток контактов. Не вдаваясь в подробности схемы сетевого фильтра кондея, можно предположить, что в сумме с другими потребителями ток утечки достигагает уставки срабатывания УЗО. И это в момент протекания через его контакты максимального тока, на который контакты могли быть и не рассчитаны. А дальнейший сценарий можно предположить такой - УЗО срабатывает, через его контакты течет очень большой ток, образуется шикарная вольтова дуга, которая выжигает контакты. Возможны врианты и другие сценарии.

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

30.03.2012 в 23:36:25

salabus написал : Вот такой разговор состоялся 5 лет назад

Даже если принять это за истину (мой опыт, при новой проводке, её не подтверждает), то ток утечки для Вашей нагрузки равен 2,18 мА, что никак не должно приводить к срабатыванию УЗО на 30 мА - однозначно, неисправно оборудование или проводка. Для инфы - смертельный ток для человека через его тело - 50 мА

0
Аватар пользователя
usp

Местный

Регистрация: 30.05.2011

Рязань

Сообщений: 21

03.04.2012 в 06:37:29

salabus написал : через его контакты течет очень большой ток, образуется шикарная вольтова дуга, которая выжигает контакты. Возможны врианты и другие сценарии.

  1. Рассмтривается случай, когда от узо запитывается только один сварочник или оно в него встроено. Вероятность того, что размыкание произойдет во время работы тоже имеется, но все автоматические выключатели на это рассчитаны и гашение дуги обеспечивается конструкцией автомата (дифференциального, например серии АД т.е. совмещенные: УЗО+ автоматический выключатель с защитой от перегрузки)
0
Аватар пользователя
Сергей63

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Белгород

Сообщений: 821

03.04.2012 в 18:15:20

Согласен с 7351. При пробое на корпус равносильно пробою на разорванный кабель. Узо надо ставить в шкаф. Заземленный, а чаще зануленный корпус аппарата редко пробивает с последствием для жизни человека. А вот пробой кабеля, на производстве случается очень часто. Ставить в ЩР УЗО, подход верный, а вот в аппарате, это баловство.

0
Аватар пользователя
POG65

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Сатка

Сообщений: 8815

03.04.2012 в 19:13:03

Сергей63 написал : Заземленный, а чаще зануленный корпус аппарата редко пробивает с последствием для жизни человека.

Ждал. Спасибо, что ты заглянул. Вопрос будет немного позже... не по форсажу. Так...;)

0
Аватар пользователя
usp

Местный

Регистрация: 30.05.2011

Рязань

Сообщений: 21

04.04.2012 в 06:49:01

[QUOTE=Сергей63;3012561] Узо надо ставить в шкаф.

Согласен, это наилучший вариант, но таскать шкаф за собой многим будет влом, как и заземлять вторичку.

0
Аватар пользователя
cccp62

Местный

Регистрация: 13.11.2010

Рязань

Сообщений: 1029

05.04.2012 в 21:57:45

salabus написал : cccp62, тут ты сажаешь на землю корпус.

я имел в виду, обратный провод аппарата (который не держак), я цепляю на заземлённый сварочный стол, а на нём уже резвлюсь...

0
Аватар пользователя
cccp62

Местный

Регистрация: 13.11.2010

Рязань

Сообщений: 1029

05.04.2012 в 21:59:32

salabus написал : А вот, кстати, надо посмотреть - протянет 300 мА УЗО инвертор, или нет? Хотя..

Пробовал разные УЗО- все они прекрасно работают со сварочным аппаратом, они работают не так, как Вы думаете... Стоят на ввводе, до розетки, в которую тыкается аппарат.

0