26.01.2011 в 22:57:15
Андрёй написал : Конкретно ваш дом может стоять посередине. Что получим?
Если Ваш дом посередине - Вам все равно столб возле дома прийдется ставить или тянуть кабель подземкой, что, скоре всего не разрешат. Монтируете повторное заземление нейтрали на ближайшем столбе между Вашим вводом и КТП - это делается для уменьшения сопротивления петли фаза-нуль и защиты Вас от 380 Вольт розетках при отгорании нейтрали трансфоматора КТП.
26.01.2011 в 23:03:42
7351 написал : По правилам, именно на столбе и нужно делать повторное заземление PEN проводника
За 27 лет электромонтажных работ, первый раз слышу про повторный контур заземления PEN у столба. Может документ приведете? на моей памяти, контур должен присутствовать, но не указанно где именно.
27.01.2011 в 01:27:12
2Игоревич
Правила устройства электроустановок.
Ищите "повторное заземление нулевого провода" - 27 лет назад оно так называлось.
ПУЭ всегда полезно перечитать.
Или прочитать :)
27.01.2011 в 08:52:55
Игоревич написал : Может документ приведете?
Зайдите на форум в раздел "Электрика" на этом же сайте. Там вначале есть тема.
27.01.2011 в 08:55:20
27351 я с вами не спорю, я просто пишу - зачем переделывать генератор (что нельзя делать) вместо того, чтобы сделать нормальный ввод резерва.
7351 написал : Если Ваш дом посередине - Вам все равно столб возле дома прийдется ставить
Не обо мне речь. Я живу в многоэтажке с кабельным вводом.
27.01.2011 в 13:13:12
Андрёй написал : И зачем тогда заземлять-занулять одну фазу генератора внутри генератора. Ваша электроустановка дома должна это делать, раз вы отключаете и ноль и фазу от сети.
Учитывая, что перекидной рубильник для подлючения генератора будет ставиться после счетчика, то врядли электроустановка дома будет заземлять вывод генератора. Ноль сети повторно заземляется до счетчика. В моем случае этого вообще не происходит - у меня ТТ (+ установлено УЗО) и менять на TN не собираюсь.
27.01.2011 в 13:15:10
Кстати, может поможете определиться с выбором генератора:
Желательно, чтобы можно было подключать изредка сварочный аппарат (пару железок сварить 1-2 раза за лето).
Хочется купить качественный генератор - хороший и надежный средний класс, на премиум-класс особо не засматриваюсь.
На данный момент сузил выбор до этих моделей
ELEMAX SH7600EX: 5,2 кВт, бак 28 л, ручной пуск, цена 64 т.р. ELEMAX SH7600EXS: 5,2 кВт, бак 28 л, электростартер, цена 72 т.р. SDMO SH 6000: 6 кВт, бак 26 л, ручной пуск, цена 61 т.р. PRAMAC ES 8000 SHHPI: 5,5 кВт, бак 11 л, ручной пуск, цена 64 т.р. Endress ESE 606 HS-GT: 5,4 кВт, бак 18 л, ручной пуск, цена 56 т.р. Endress ESE 506 SG-GT Duplex: 5 кВт, бак 25 л, электростартер, цена 69 т.р. GMGen GMH8000LX: 5,8 кВт, бак 20 л, ручной пуск, цена 73 т.р.
На чем посоветуете остновить свой выбор с учетом требований, изложенных выше.
27.01.2011 в 14:57:24
7351 написал : ПУЭ всегда полезно перечитать.
Поверьте, я его хорошо знаю:)
27.01.2011 в 16:42:59
Игоревич написал : я его хорошо знаю
И не нашли? :) Я не настолько, чтоб сразу, навскидку.
20.02.2017 в 18:53:27
В генераторах АБЛ есть четкая фаза и нейтраль уже в самом генераторе. Еще в SDMO, GEKO, ELEMAX, Honda (если сумеете отличить настоящую) Сколько генератор без четкой нейтрали не земли, стабильной энегрии фиг получишь. Надо сразу нормальный геннератор брать
22.07.2020 в 10:33:56
ahperes, Есть В SDMO GEKO ELEMAX Lokomotiva