дядя_Сэм
дядя_Сэм
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Самара

Сообщений: 56

25.01.2011 в 02:51:41

Добрового времени . Глобальный ремонт в разгаре .Собрался перебрать проводку .Кабели не прокинуты , штробы ждут . Подскажите схемку после ввода в квартиру .

И так на подключение :
Кухня
электроплита (поверхность + духовка ) кабели
чайник , микроволновка , холодильники , тв , вытяжка свет
Комната 1
тв,ас кандей свет Комната 2
тв,комп,орг техника
свет
Ванна водогагреватель насосная станция душевая свет Коридор видеорегистратор,блок охранки,бп камер свет Туалет свет Лоджия свет

П.С.есть ли смысл установки распределительных коробок в комнатах ? П.С.2 напряжение просядает до 180 и поднимается до 230.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.01.2011 в 06:59:19

Какой дом, фото этажного щита и план квартиры?

дядя_Сэм написал : есть ли смысл установки распределительных коробок в комнатах ?

Зависит от топологии проводки, экономности хозяина и реализуемого дизайна...

дядя_Сэм написал : напряжение просядает до 180 и поднимается до 230.

Перекосы и слабый ноль - возможная причина.

0
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Самара

Сообщений: 56

25.01.2011 в 11:23:27

http://s55.radikal.ru/i148/1101/34/5807e10b6bac.jpg план квартиры

счетчик ссср времен .http://s58.radikal.ru/i162/1101/c8/edc17896aaf8.jpg

схема после счетчика : счетчик рубильник 3 автомата .земли нет

сумма на щиток не ограниченна но хотелось бы увидеть реальные суммы .не космические

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.01.2011 в 19:49:31

дядя_Сэм написал : план квартиры счетчик ссср времен

М-да... :( Дом кирпичный? Сколько мощности на квартиру выделено? Интересует фото стояка: толстые вертикальные провода внутри щита и их присоединения. На освещение двух групп будет достаточно кабелем ВВГ 3х1,5. Ванная, туалет и лоджия под ВДТ (он же УЗО). И все остальное на АВ 10А. Розеточных групп тоже две: кухня и комнаты ВВГх3х2,5. Выделенные линии: плита 3х6, духовка 3х2,5 (вряд ли больше 3 кВт), водонагреваетель+ насос (какие?), душевая (?), кондиционер, и ОПС (сиггнализция). Стиральную машину не забыли? Теплый пол и розетки на лоджии?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

25.01.2011 в 20:01:36

дядя_Сэм написал : есть ли смысл установки распределительных коробок в комнатах ?

Нет смысла. Коммутации проводов можно сделать в коробке с выключателем. Розетки- шлейфом....

0
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Самара

Сообщений: 56

26.01.2011 в 19:53:36

дом кирпичный, эксперементальный
про мощность тайна покрытая мраком
в щитке вертекальных кабелюг нет . всё что там тянется алюмишки на 2.5 мм
душевая Leader D-801 стиралка. с остальным пока не определился

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.01.2011 в 21:03:04

дядя_Сэм написал : в щитке вертекальных кабелюг нет . всё что там тянется алюмишки на 2.5 мм

Фото, и откуда это тянется - фото. Схему нарисуйте - читать тяжелее.

0
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Самара

Сообщений: 56

27.01.2011 в 23:47:54

интересует в подробностях домашний щиток . как его лучше собрать и из каких компонентов