DimaA6_ABC
DimaA6_ABC
Новичок

Регистрация: 20.01.2011

Киев

Сообщений: 34

27.01.2011 в 13:13:55

дом подключен к трансформатору 160кВт (а транфсорматор - к линии 10кВ), всего к нему со стороны 400В подключено 3 дома и все, причем в двух остальных домах есть газ, т.е. потребление зимой невысокое. У меня в доме стоит воздушный тепловой насос, у которого наружный блок 1-фазный, потребляет примерно 25А, в наружном блоке инвертор.

Проблема - скачкообразно меняется интенсивность освещения. Если отключить тепловой насос, напряжение 230-240 во всех фазах. При включении и начале работы внешнего блока напряжение в его фазе может упасть до 200. Вечером напряжение снижается во всех фазах, но не ниже 210В в двух, не питающих тепловой насос, в его фазе - до 190.

Человек, занимающийся вопросами слаботочки и по совместительству бесперебойным питанием, считает, что эта проблема может быть вызвана недостаточным сечением кабеля от трансформатора к дому или проблемами на вводе с линии в дом. Кабель по проекту - алюминий 50мм2 в общей изоляции, длина воздушной линии - 500м. На вводе линии на участок (там где она переходит с воздуха под землю) стоит старый советский автомат с винтовыми зажимами, в который вместо гильз под винт заведены жилы с алюминиевого провода и зажаты шайбами. С другой стороны автомата так же заведены медные жилы с кабеля ввода в дом. Ноль с алюминия на медь передается через советскую пластиковую клемму с хиленькими винтиками. Сечение проводов - максимум 25мм2, не знаю, откуда в линии 50, может, вниз по столбу идут уже не провода с линии. Я мерял падение напряжения на вводном автомате - 0.1В, при этом китайский тестер показывает те же 0.1В просто при внесении в коробку - наводки от токов.

Вопрос - с чем может быть связано падение напряжения, как его избежать?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.01.2011 в 13:39:12

500м алюминиевой жилы 50мм2 имеют сопротивление ок. 0,3 Ом. Петля фаза-ноль - 0,6 Ом. Плюс условно накинем 0,2 Ом на сопр-е тр-ра и проч. Итого 0,8 Ом, при токе 25А падение напряжения на конце составит 20В. А если линия не 50, а 25мм2 - тады все вдвое хуже.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

27.01.2011 в 13:43:41

Вы забыли посчитать реактивное сопротивление кабеля длиное 500 метров

0

Переделка зарядных устройств и не только

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.01.2011 в 13:46:47

В первом приближении - и так все ясно :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

DimaA6_ABC
DimaA6_ABC
Новичок

Регистрация: 20.01.2011

Киев

Сообщений: 34

27.01.2011 в 13:56:10

Kamikaze написал : Итого 0,8 Ом, при токе 25А падение напряжения на конце составит 20В

хорошо, что делать? Параллельно тянуть второй кабель такого же сечения?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

27.01.2011 в 13:59:28

нужно симметрировать нагрузку по фазам, вот если бы у вашего насоса было питание 3-фазное то проблемы бы не возникло. Можно подробнее про тепловой насос?

0

Переделка зарядных устройств и не только

DimaA6_ABC
DimaA6_ABC
Новичок

Регистрация: 20.01.2011

Киев

Сообщений: 34

27.01.2011 в 14:04:59

Anat78 написал : Можно подробнее про тепловой насос?

Дайкин альтерма. Внутренний блок имеет трехфазный тен, там нагрузка симметрична. Наружный - обычный дайкиновский однофазный блок с компрессором и инвертором. Потребляемый ток плавно изменяется при рабочей нагрузке в диапазоне 20-25А, напряжение тоже плавает. Иногда система переходит в режим размораживания внешнего блока, тогда он перестает потреблять ток в таких количествах (остается где-то 3А), соответственно, напряжение в этой фазе вырастает.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.01.2011 в 14:11:57

у тр-ра 160кВА сопротивление в 0.2 Ом это приговор. Падение справедливо при полностью 1 фазном включении.:), а как же соседи или они рядом с трансом живут?

Сначала померить сколько на выходе транса в вечернее время. Если доступ есть.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

27.01.2011 в 14:15:28

Тоесть вы хотите сказать что наружный блок потребляет 5,5КВт? А не много ли это?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

27.01.2011 в 14:18:44

Необходимо проверить распределение нагрузки по фазам и подключенная к ним нагрузка. Правильное распределение улучшит ваше положение. Уберите все другие однофазные потребители с той фазы к которой насос подключен

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.01.2011 в 14:18:50

240 -200 = 40 В !!! ну там явно не 50 мм2 линия

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу