Поддержу тему.
Осенью поставил УЗМ-51М (диапазон 180-250В выставил). Все отлично было - иногда срабатывал на короткий период...
Последнюю неделю ударили морозы (Украина, Киев) - каждую ночью стал отключаться свет - по несколько часов.
После первой ночи думал - может авария какая..., после второй ночи звонил в Киевэнерго - сказали, что никаких работ и аварий нет и не было.
Звоню в УК - диспетчер говорит, что тоже никто не работал, но есть несколько жалоб на заниженное напряжение.
Подключил мультиметр - днем 220..230В, вечером 230-240 В.
Этим вечером подключил мультиметр к вводным клеммам (до реле контроля напряжения) и оставил на ночь подключенным к ноутбуку (мультиметр metex / voltcaraft me-22t с портом rs-232).
Утром посмотрел - всю ночь 240..250 В, причем пик приходится на 6-7 утра.
Максимальное значение - 251В.
Учитывая, что у нас сейчас "в норме" 230В, с учетом предельного диапазона +-10%, то за макс.значение в 253В напряжение не перешло...
Вот тоже думаю - ждать, пока морозы упадут и напряжение стабилизируется (выключат обогреватели) или все таки переключиться на другую фазу.
Дом 18 этажей, 98 года, в щитке 3 фазы и ноль, но на каждый этажный щиток только 2 квартиры с каждого этажа подключаются...
Ночью часто кроме холодильника еще и посудомойка со стиралкой работают (как раз в 6-7 утра)...
Прикладываю график (если кому интересно :) ), шкала по времени верная, ноне линейная (так программа пишет :( ).