Расматривал финальную схему, на ней перед УЗО (AC) 40А 30мА стоит AB C50, так допустимо или же обычно нужно ставить УЗО на >50A?
23.02.2011 в 23:10:47
Расматривал финальную схему, на ней перед УЗО (AC) 40А 30мА стоит AB C50, так допустимо или же обычно нужно ставить УЗО на >50A?
24.02.2011 в 06:59:08
nezlo написал : Расматривал финальную схему, на ней перед УЗО (AC) 40А 30мА стоит AB C50, так допустимо или же обычно нужно ставить УЗО на >50A?
Если вводной АВ на 50 А, то УЗО лучше взять 63 А 30 мА
24.02.2011 в 13:24:26
nezlo написал : Расматривал финальную схему, на ней перед УЗО (AC) 40А 30мА стоит AB C50, так допустимо или же обычно нужно ставить УЗО на >50A?
В данном случае после УЗО стоят 3 АВ С10 - суммарный ток 30А, что вполне допустимо.