21.02.2011 в 15:23:43
лед при вакуумации испаряется так же как и вода. причем минуя жидкую фазу. так что совершенно пофиг что там влага выпадет инеем.
22.02.2011 в 18:04:11
tonche написал : лед при вакуумации испаряется так же как и вода. причем минуя жидкую фазу.
Интересно,может кто нибудь объяснит это с точки зрения физики? Вот напрашивается пример:лед на астероиде в глубочайшем космическом вакууме по вашему должен мгновенно испариться?
22.02.2011 в 18:37:38
Это давно известный эффект сублимации.
22.02.2011 в 19:47:27
tonche написал : лед при вакуумации испаряется так же как и вода.
это все в теории красиво и гладко... а время при этом тоже одинаково? где при этом найти идеально-сферического монтажника для энтого процесса ?
22.02.2011 в 20:13:42
вы же воду в трубу перед монтажом не заливаете. поэтому если там есть лед, его там мизер и он прекрасно удаляется при вакуумации.
22.02.2011 в 20:19:21
Владимир т написал : Интересно,может кто нибудь объяснит это с точки зрения физики? Вот напрашивается пример:лед на астероиде в глубочайшем космическом вакууме по вашему должен мгновенно испариться?
знали бы вы сколько разновидностей льда существует. почитайте хотя бы википедию.
22.02.2011 в 20:19:49
tonche написал : вы же
я же при морозе при -20 считаю что вакумацию делать безсмысленно, и ни когда на своих монтажах ее не делаю ( делаю когда будет тепло), но если субподрядчики настаивают делаю снимая с себя всякие гарантийные обязательства...
22.02.2011 в 20:22:00
ломастер написал : я же при морозе при -20 считаю что вакумацию делать безсмысленно, и ни когда на своих монтажах ее не делаю ( делаю когда будет тепло), но если субподрядчики настаивают делаю снимая с себя всякие гарантийные обязательства...
мы в -20 монтажи не делаем, но не из-за вакуумации.
пс. т.е. заглушки вы с портов снимаете, подключаете трассу и так и оставляете? во многих дешевых кондеях не держат порты. причем это сплошь и рядом, поэтому если снял заглушку, то надо прикрутить трассу, свакуумировать и пустить фреон. иначе есть риск часть фреона потерять. все это ИМХО и необязательно опровергать. сил нет спорить. денек напряженный был
22.02.2011 в 20:29:19
tonche написал : пс. т.е. заглушки вы с портов снимаете
про заглушки и краны вкурсе, они остаются... монтирую только внутренний-расключаю его , а наружник расключаю по теплу...
22.02.2011 в 20:34:49
а мы в -20 не монтируем, потому как руки дубеют провода дубеют. просто боимся снижения качества.
24.02.2011 в 00:46:05
Считаю , что это разумно , правильно , и без лишней алчности :
tonche написал : а мы в -20 не монтируем, потому как руки дубеют провода дубеют. просто боимся снижения качества.
tonche написал : Ибо ,[QUOTE=Бориска66]Да ладно, поставить наружку в -20. милое дело, даже жарко ...