tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

21.02.2011 в 15:23:43

лед при вакуумации испаряется так же как и вода. причем минуя жидкую фазу. так что совершенно пофиг что там влага выпадет инеем.

0
Владимир т
Владимир т
Новичок

Регистрация: 15.02.2011

Тамбов

Сообщений: 49

22.02.2011 в 18:04:11

tonche написал : лед при вакуумации испаряется так же как и вода. причем минуя жидкую фазу.

Интересно,может кто нибудь объяснит это с точки зрения физики? Вот напрашивается пример:лед на астероиде в глубочайшем космическом вакууме по вашему должен мгновенно испариться?

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 820

22.02.2011 в 18:37:38

Это давно известный эффект сублимации.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

22.02.2011 в 19:47:27

tonche написал : лед при вакуумации испаряется так же как и вода.

это все в теории красиво и гладко... а время при этом тоже одинаково? где при этом найти идеально-сферического монтажника для энтого процесса ?

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.02.2011 в 20:13:42

вы же воду в трубу перед монтажом не заливаете. поэтому если там есть лед, его там мизер и он прекрасно удаляется при вакуумации.

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.02.2011 в 20:19:21

Владимир т написал : Интересно,может кто нибудь объяснит это с точки зрения физики? Вот напрашивается пример:лед на астероиде в глубочайшем космическом вакууме по вашему должен мгновенно испариться?

знали бы вы сколько разновидностей льда существует. почитайте хотя бы википедию.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

22.02.2011 в 20:19:49

tonche написал : вы же

я же при морозе при -20 считаю что вакумацию делать безсмысленно, и ни когда на своих монтажах ее не делаю ( делаю когда будет тепло), но если субподрядчики настаивают делаю снимая с себя всякие гарантийные обязательства...

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.02.2011 в 20:22:00

ломастер написал : я же при морозе при -20 считаю что вакумацию делать безсмысленно, и ни когда на своих монтажах ее не делаю ( делаю когда будет тепло), но если субподрядчики настаивают делаю снимая с себя всякие гарантийные обязательства...

мы в -20 монтажи не делаем, но не из-за вакуумации.

пс. т.е. заглушки вы с портов снимаете, подключаете трассу и так и оставляете? во многих дешевых кондеях не держат порты. причем это сплошь и рядом, поэтому если снял заглушку, то надо прикрутить трассу, свакуумировать и пустить фреон. иначе есть риск часть фреона потерять. все это ИМХО и необязательно опровергать. сил нет спорить. денек напряженный был

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

22.02.2011 в 20:29:19

tonche написал : пс. т.е. заглушки вы с портов снимаете

про заглушки и краны вкурсе, они остаются... монтирую только внутренний-расключаю его , а наружник расключаю по теплу...

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.02.2011 в 20:34:49

а мы в -20 не монтируем, потому как руки дубеют провода дубеют. просто боимся снижения качества.

0
Митрич1
Митрич1
Местный

Регистрация: 25.03.2008

Москва

Сообщений: 211

24.02.2011 в 00:46:05

Считаю , что это разумно , правильно , и без лишней алчности :

tonche написал : а мы в -20 не монтируем, потому как руки дубеют провода дубеют. просто боимся снижения качества.

tonche написал : Ибо ,[QUOTE=Бориска66]Да ладно, поставить наружку в -20. милое дело, даже жарко ...

  • нет такому варианту доверия совершенно и со стороны на такую работу в " подвиге в мирное время " смотреть не впечатляет , и монтажников не коим образом не может устраивать ! В конечном счёте , всё это раздражает и бесит всех - какое уж тут качество !
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу