2alexil Это не у Вантового, случаем?... По сути. Вам не нужен представитель Энергосбыта, если не будете вскрывать счётчик и менять щит. Зы. Соврал... Как раз энергосбыт Вам и нужен... ибо нет их пломбы.
04.02.2011 в 14:35:03
2alexil Это не у Вантового, случаем?... По сути. Вам не нужен представитель Энергосбыта, если не будете вскрывать счётчик и менять щит. Зы. Соврал... Как раз энергосбыт Вам и нужен... ибо нет их пломбы.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.02.2011 в 14:36:16
Вам не нужен представитель Энергосбыта, если не будете вскрывать счётчик и менять щит.
а как энергосбыт поставил пломбу, если нет заводской?
Это не у Вантового, случаем?
нет
сейчас нарисую как хочу сделать схему
04.02.2011 в 14:39:40
alexil написал : а как энергосбыт поставил пломбу, если нет заводской?
Никак, это - заводская пломба.
04.02.2011 в 14:41:37
ink_mast написал : А вводной АВ где?
Автомат, ограничивает выделенную максимальную мощность на квартиру. На новой схеме укажите, так более читабельно будет.
04.02.2011 в 14:56:59

примерная новая схема. Непонятны номиналы автоматов? Все по 16А получается? На какой линии нужны Узо/дифф.ы? И куда подключать розетки ванной (под фен и т.п.), одну розетку коридора (под пылесос), звонок и домофон (кстати под домофон нужна розетка - если тот что с дисплейчиком?). Автоматов итак много получается - чересчур тоже городить не хочется.
Вводной автомат на схеме не указан, для упрощения ее рисования :) Насколько я понимаю сейчас стоит ВД 1-63, т.е. на 63 А. Планирую его и оставить, видимо... Хотя не понятно, правильно ли использовать в качестве АВ - дифференциальный выключатель?
04.02.2011 в 15:15:16
План вашей квартиры пока более не нужен. В Excel-е схему хотя бы так сделайте.
alexil написал : ВД 1-63
Это УЗО, а не автомат.
04.02.2011 в 15:30:03
схему "хотя бы так" сделать не могу, т.к. не знаю номиналов УЗО и необходимость их на отдельных линиях :(
04.02.2011 в 17:18:13
ладно, бог с ней со схемой, объясните мне пожалуйста одно: - может ли ВД 1-63 выполнять роль вводного автомата (Автомат, ограничивает выделенную максимальную мощность на квартиру) - или существующая схема (где на входе ВД 1-63) в квартире вообще неверно построена.
04.02.2011 в 17:38:32
alexil написал : может ли ВД 1-63 выполнять роль вводного автомата
Может выполнять роль вводной плавкой вставки с неизвестными параметрами. При превышении сгорит. Нельзя, короче. Должен быть автомат.
04.02.2011 в 17:40:43
alexil написал : может ли ВД 1-63 выполнять роль вводного автомата (Автомат, ограничивает выделенную максимальную мощность на квартиру)
Нет.
04.02.2011 в 18:11:32
alexil написал : схему "хотя бы так" сделать не могу, т.к. не знаю номиналов УЗО и необходимость их на отдельных линиях
Берешь ручку, лист и фотик. Фото схемы сюда.