Дмитрий2020
Дмитрий2020
Новичок

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

09.09.2017 в 09:42:56

Всем спасибо за советы! Возьму посмотреть вживую.

0
esaulenka
esaulenka
Новичок

Регистрация: 27.07.2017

Москва

Сообщений: 2

09.09.2017 в 10:06:35

Господа, а скажите мне, в Валену ПУГВ 2.5мм2 с наконечником нормально вставляется? И вытаскивается, если что.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

09.09.2017 в 10:10:15

esaulenka, если честно, даже мысли не возникало попробовать... А зачем это?

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

09.09.2017 в 10:14:59

esaulenka,

  1. Подсоединение проводников 5.1 Зажимы для подсоединения Механизмы розеток оснащены винтовыми или безвинтовыми зажимами для подсоединения медных проводников и соответствуют стандарту МЭК 60884-1. Требуемая длина снятия оболочки кабеля составляет 10 мм для механизмов с винтовыми зажимами, и 12 мм - для механизмов с безвинтовыми зажимами. Шаблон для замера длины снятия оболочки расположен на задней стороне корпуса розетки, он позволяет точно определить необходимую длину снятия оболочки подсоединяемых проводников. Диаметр подсоединяемых проводников от 1,5 мм2 до 2,5 мм2 (один или 2 проводника) для всех механизмов, кроме специально оговоренных случаев (4 мм2). Конструкция зажимов также позволяет подсоединять гибкие проводники (жилы кабеля) без применения специального инструмента. Достаточно вручную скрутить жилы (без оконцовки кабельными наконечниками). В безвинтовые зажимы проводник вставляется с нажатием на защелку.

0

человек-электрик

esaulenka
esaulenka
Новичок

Регистрация: 27.07.2017

Москва

Сообщений: 2

09.09.2017 в 10:23:14

Это не я придумал, это Alexey Spb http://www.mastergrad.com/blogs/post/11048/ О! И там же у него про эту Валену написано, что лезет плохо (но лезет). Окееей, её и купим.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.09.2017 в 10:43:21

Radio написал: Могу насочинять небылиц в вашем духе и про розетки с болтами, мол, что-то там пойдет не так с головкой, если потеребить

А что ей будет ?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

09.09.2017 в 10:47:24

линк, отвалится, например. Или позеленеет.

esaulenka написал: Это не я придумал, это Alexey Spb

Так он там полторашку вставлял, емнип.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.09.2017 в 11:12:44

Пятно контакта жилы прилдавленной винтом имеет ширину. В это пятно воздух не попадает, и в нем жила не окисляется. И оно не сдвигается (провод не может провернутся в клемме от того что его снаружи подвигали). Открытые к воздуху поверхности не влияют на контакт, пусть зеленеют

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

09.09.2017 в 11:33:04

Дмитрий2020 написал: Всем спасибо за советы! Возьму посмотреть вживую.

Дмитрий2020, и это правильно! Всегда лучше посмотреть вживую. Даже если в каталоге написано "Не имеет значения, как Вы на это смотрите, но наши механизмы совершенны до мельчайших деталей". То есть, чихать мы хотели на всю эту писанину про винты и пружины на всех ваших форумах, наши механизмы рулят, всё остальное хлам.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

09.09.2017 в 11:51:01

линк написал: Открытые к воздуху поверхности не влияют на контакт, пусть зеленеют

Пусть, конечно. Но они тоже упорно не желают. :)

Розетки с пружинными клеммами существуют очень долго, они со всех сторон испытаны, сертифицированы везде где только можно, применяются по всей европе и всему миру с большим успехом, гораздо шире, чем в России.

Как вы думаете, от ваших фантазийных "экспериментов", в мировой практике что-то поменяется? Производители из первой десятки брезгливо посмотрят на свои изделия и скажут "фу, как мы могли это выпускать"? :)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

10.09.2017 в 00:07:06

Испытаны и сертифицированы учитывая стандартные условия для теста. Не условия при которых им иногда приходится работать. Понятно что контакт с почти нулевой площадью

А насчет всего мира, пошарьте по Американским ресурсам (там плоскопружинная клемма розетки называется backstab) и поймете что далеко но везде о них хорошего мнения. Хотя там более заслужено чем у нас, т.к. там клемма целиком загнута из той же медной пластины что контакты розетки, без стальной пружины, а из меди чет хреновые пружины получаются)

0