Уважаемые мастера, есть информация, что подобный способ крепежа PEN-проводника к корпусу этажного щита (на фото обведено красным пунктиром), прямо скажем, не очень надежен. Так ли это? И, если так, то как этот недостаток можно поправить?

Заранее благодарен.

0
Вложение
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

09.02.2011 в 19:59:59

понадежнее орех на соответствующее сечение если хотите делать отвод, дальше уже через болтовое соединение этот отвод к корпусу щита

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

09.02.2011 в 20:03:22

вы и за фазы побеспокойтесь а то там еще более ужасное соединение

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2011 в 20:04:10

guest15 написал : есть информация, что подобный способ крепежа PEN-проводника к корпусу этажного щита (на фото обведено красным пунктиром), прямо скажем, не очень надежен.

Достаточно надёжен.

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

09.02.2011 в 20:14:29

avmal написал : Достаточно надёжен.

Какие профилактические меры посоветуете? Просто подтянуть? Или - отвинтить (конечно, при обесточенном фазном стояке), зачистить посадочную площадку, снова привинтить?

anat78 написал : вы и за фазы побеспокойтесь а то там еще более ужасное соединение

Не то слово. Там без орехов не обойтись.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2011 в 20:28:59

guest15 написал : Какие профилактические меры посоветуете?

Чистка площадки, разумеется, не будет лишней, но гроверная шайба, если её там нет, будет самое оно ...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.02.2011 в 20:40:22

guest15 написал : Какие профилактические меры посоветуете?

не мешайте технике работать (особенно не Вашей)

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

09.02.2011 в 20:56:19

avmal написал : Чистка площадки, разумеется, не будет лишней

Прошу прощения за дилетантский вопрос, зачистка площадки - просто пошкрябать ножом, или аккуратно зачистить шкурочкой - имеет значение?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2011 в 21:06:07

guest15 написал : имеет значение?

Нет, если и то и другое сделано аккуратно.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

09.02.2011 в 22:10:42

Главное - под напряжением этим не заниматься

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

09.02.2011 в 22:17:02

Только после шкурочки пыль оставшуюся кремнивую чем то сдуть хорошо...Мой мастер в 1980 году нас премии лишил, когда мы контакты на пускателе высоковольтном шкурочкой чистили....только- напильником. От шкурки микрочастицы остаются на контактарах и плотного прилегания не будет. Контакторы у нас большие были, токи огромные. Вильнюская телебашня... Премия 10 рублей ))) А запомнилось на всю жизнь...)))

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

09.02.2011 в 22:24:28

VladislavV написал : Главное - под напряжением этим не заниматься

Фазный провод, через который запитывается щит, предварительно будет обесточиваться (будет вытащен плавкий предохранитель в ГРЩ).

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

09.02.2011 в 22:25:46

Комментатор написал : Только после шкурочки пыль оставшуюся кремнивую чем то сдуть хорошо...

Учтем

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.02.2011 в 22:58:21

guest15 написал : Фазный провод, через который запитывается щит, предварительно будет обесточиваться (будет вытащен плавкий предохранитель в ГРЩ).

Под напругой???

guest15 написал : Прошу прощения за дилетантский вопрос, зачистка площадки - просто пошкрябать

Один вопрос, Вы хоть представляете, к чему могут привести ваши действия (форум, журналы, газеты, и т. д.)??? То что у Вас на этаже одна фаза а у других (продолжить сможете) или ???

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.02.2011 в 23:05:11

2guest15
Создание второй ветки, в чем повысит в Вашем случае электро безопасность? Нужно начинать (отталкиваться) с фундамента – проекта.