Добрый день! Есть однокомнатная квартира в которой надо сделать электрическую проводку. Набросал приблизительную схемку, просьба прокомментировать. В щите на площадке стоит автомат на 63А и УЗО 63А 30мА. Может возможно сделать более компактно и экономично...??? Заранее спасибо!

0
Вложение
Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

10.02.2011 в 17:19:18

  1. УЗО стиралки и посудомойки, возможное ложное срабатывание при одновременной работе.
  2. УЗО варочной панели и духового шкафа возможное ложное срабатывание при одновременной работе
  3. Теплый пол выводить на отдельное УЗО
  4. Разрешенная мощность подключения?????????????
  5. Не прорисована схема РЕ и Схема N
  6. Не указаны мощности потребителя. С какого расчета брались номиналы автомата.
  7. Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????
0
v_timohin
v_timohin
Новичок

Регистрация: 11.04.2010

Москва

Сообщений: 12

10.02.2011 в 17:23:25

  1. Понимаю, но скорее всего будут довольно редко работать одновременно поэтому пытаюсь экономить.
  2. УЗО на 30мА думаю что не должно быть ложных срабатываний (поправьте если ошибаюсь)
  3. Почему?
  4. до 15 КВт
0
el-fi
el-fi
Старожил

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.02.2011 в 17:27:43

v_timohin написал : В щите на площадке стоит автомат на 63А и УЗО 63А 30мА.

Может, 300мА?

0
v_timohin
v_timohin
Новичок

Регистрация: 11.04.2010

Москва

Сообщений: 12

10.02.2011 в 17:39:53

Анатолий 57 написал :

  1. Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????

не понял....

0
el-fi
el-fi
Старожил

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.02.2011 в 17:40:50

"Розетки кухня фартук", "ПММ", "Варочная панель" и "Духовой шкаф" - под общее УЗО 63А 30мА. На теплый пол достаточно кабеля 3*1,5мм2 под АВ С10. Посчитайте суммарную мощность нагревателей - может, 4 АВ 10А и не потребуется. То же касается и освещения. На водонагреватель - диф С16 10мА. На ванную комнату УЗО 25А 10мА, после него СМ под АВ С16 (розетки можно туда же) и свет под АВ С6.

Анатолий 57 написал : Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????

Тоже не понял.

0
v_timohin
v_timohin
Новичок

Регистрация: 11.04.2010

Москва

Сообщений: 12

10.02.2011 в 17:49:18

Марсик написал : "Розетки кухня фартук", "ПММ", "Варочная панель" и "Духовой шкаф" - под общее УЗО 63А 30мА.

Стиральная машина тоже на кухне находится, можно и ее под тоже УЗО поставить?

0
Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

10.02.2011 в 18:00:32

А какой ток И кратное у автомата типа С 10*63 Потому что ток утечки при такой мощности может составить 27мА

0
el-fi
el-fi
Старожил

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.02.2011 в 18:04:42

v_timohin написал : Стиральная машина тоже на кухне находится, можно и ее под тоже УЗО поставить?

Можно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.02.2011 в 19:15:26

Анатолий 57 написал : А какой ток И кратное у автомата типа С 10*63

А то что каждая линия имеет свой АВ, это уже не важно?... ;)

Анатолий 57 написал : Потому что ток утечки при такой мощности может составить 27мА

Если про стиралку и ПММ, то "расчётная" утечка будет порядка 7 мА.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

11.02.2011 в 00:40:08

Сергей это токи утечки при работе после пуска, и то еще под вопросом. Стиралка имеет свой алгоритм включения и посудомойка свой, два пусковых тока наложились