Добрый день! Есть однокомнатная квартира в которой надо сделать электрическую проводку. Набросал приблизительную схемку, просьба прокомментировать. В щите на площадке стоит автомат на 63А и УЗО 63А 30мА. Может возможно сделать более компактно и экономично...??? Заранее спасибо!
10.02.2011 в 17:19:18
10.02.2011 в 17:23:25
10.02.2011 в 17:27:43
v_timohin написал : В щите на площадке стоит автомат на 63А и УЗО 63А 30мА.
Может, 300мА?
10.02.2011 в 17:39:53
Анатолий 57 написал :
- Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????
не понял....
10.02.2011 в 17:40:50
"Розетки кухня фартук", "ПММ", "Варочная панель" и "Духовой шкаф" - под общее УЗО 63А 30мА. На теплый пол достаточно кабеля 3*1,5мм2 под АВ С10. Посчитайте суммарную мощность нагревателей - может, 4 АВ 10А и не потребуется. То же касается и освещения. На водонагреватель - диф С16 10мА. На ванную комнату УЗО 25А 10мА, после него СМ под АВ С16 (розетки можно туда же) и свет под АВ С6.
Анатолий 57 написал : Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????
Тоже не понял.
10.02.2011 в 17:49:18
Марсик написал : "Розетки кухня фартук", "ПММ", "Варочная панель" и "Духовой шкаф" - под общее УЗО 63А 30мА.
Стиральная машина тоже на кухне находится, можно и ее под тоже УЗО поставить?
10.02.2011 в 18:00:32
А какой ток И кратное у автомата типа С 10*63 Потому что ток утечки при такой мощности может составить 27мА
10.02.2011 в 18:04:42
v_timohin написал : Стиральная машина тоже на кухне находится, можно и ее под тоже УЗО поставить?
Можно.
10.02.2011 в 19:15:26
Анатолий 57 написал : А какой ток И кратное у автомата типа С 10*63
А то что каждая линия имеет свой АВ, это уже не важно?... ;)
Анатолий 57 написал : Потому что ток утечки при такой мощности может составить 27мА
Если про стиралку и ПММ, то "расчётная" утечка будет порядка 7 мА.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.02.2011 в 00:40:08
Сергей это токи утечки при работе после пуска, и то еще под вопросом. Стиралка имеет свой алгоритм включения и посудомойка свой, два пусковых тока наложились
11.02.2011 в 00:54:26
Анатолий 57 написал : и то еще под вопросом.
Да вообще то всё под вопросом... Ибо "расчётные" токи утечки принимаются, если не известны конкретные, т.е., паспортные или измеренные. А по вашему выходит, что с учётом пусковых токов ни одна машинка или ПММ не сможет работать под УЗО 10 мА? Простите, но это... бред.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.02.2011 в 08:20:49
УЗО 40А /10мА - покажите, где такое берут?
11.02.2011 в 10:05:02
Слева направо четвертое УЗО - что-то там много автоматов навешано. Может дифф поставить?
11.02.2011 в 11:04:54
Alex_Penza написал : УЗО 40А /10мА - покажите, где такое берут?
У ЭКФа есть в списке... хотя в предложенной схеме (см. п1) ему и не место, как и 63/10
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.