NewMan123
NewMan123
Новичок

Регистрация: 10.12.2010

Рязань

Сообщений: 9

10.02.2011 в 19:59:06

Здраствуйте!

Согласно ПУЭ п.2.3.135 на лестничных клетках производственных помещениий прокладывать кабельную линию открыто запрещено. Согласно же ПУЭ п.7.1.37 в технических этажах прокладка должна осуществляться открыто. Однако, очень часто бывают случаи, когда все электрощитовое оборудование здания расположено в техническом помещении (часто именуют подвал), находящемся на уровне одного лестничного пролета от входа в здание со двора, т.е. на отметке -3,000 относительно земли. Спускаясь в этот "подвал", естественно, потолком является основании лестницы на следующий этажа. Если необходимо подключить от ВРУ здания электроустановку, расположенную, например, на крыше этого здания с прокладкой кабеля по фасаду, то до вывода на фасад, кабель, неизбежно, будет проложен вдоль стены из подвала, т.е. по лестничной клетке. Вывод на фасад в данном случае происходит на отметке +3,000 относительно земли. Кабель ВВГнг 4*10мм2 в трубе ПВХ гофрированной.

Как же все-таки правильно проложить кабель в данном случае?

Кстати, согласно ПУЭ п.2.1.1 прокладка кабеля ВВГнг 4*10мм2 относится уже к разделу "Электропроводки", а не к разделу "Кабельные линии".

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

10.02.2011 в 20:21:19

NewMan123 написал : Как же все-таки правильно проложить кабель в данном случае?

Как по науке х.з, надо искать. ИМХО В вашем случае правельно будет из ВРУ до вывода фасад проложить в мета..трубе, мета..коробе (если запитываемая установка стационарная), либо "на худой конец" в мета..рукаве.

0
NewMan123
NewMan123
Новичок

Регистрация: 10.12.2010

Рязань

Сообщений: 9

10.02.2011 в 23:00:05

Где бы вот найти...вроде бы вся наука это ГОСТ и ПУЭ. Все остальные науки второстепенные.

А чем вы бы обосновали Ваше ИМХО ? Что даст "такого" мет.труба/короб/рукав в данном случае, чего не даст ПВХ гофра?

Я бы и не стал заморачиваться, если бы там была штукатурка: проштробил и скрыто проложил. Но у меня там кирпич. Штробить кирпич дорого и долго. Решение - класть поверх кирпича слой штукатурки, чтобы уже в нем проложить кабель - вызывает улыбку.

ИМХО:

  1. в подвалах и прочих неотапливаемых местах металл для электропрокладки ввобще не пригоден.
  2. Смею предполагать, что на лестничных площадках запрет открытой прокладки из-за "длинных" и "загребущих" рук. Так что открытая труба (любая) ситуацию в этом смысле не исправит.
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2011 в 23:09:46

NewMan123 написал : Как же все-таки правильно проложить кабель в данном случае?

В стальной трубе до уровня двух метров от пола, с уплотнением концов трубы и ее прохода через перекрытие.

NewMan123 написал : Кабель ВВГнг 4*10мм2 в трубе ПВХ гофрированной.

Для защиты ПВХ оболочки кабеля от солнечной радиации следует применять оболочки из полиэтилена, полипропилена или полиамида.

0
Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

11.02.2011 в 00:28:14

NewMan123 Проложите в коробе с крышкой. Для визуального осмотра снимаете крышку и проверяете.

0
NewMan123
NewMan123
Новичок

Регистрация: 10.12.2010

Рязань

Сообщений: 9

11.02.2011 в 02:01:37

Анатолий57, Ваше предложение хорошо стыкуется с ПУЭ п.2.1.19/

ПРОРАБ, а какой п.ПУЭ использовать для обоснования Вашего решения? Кстати, я так понимаю, Вы намекаете на то, что лишний раз без "надобности" использовать ПВХ гофру не имеет смысла? И еще очень интересная фраза у производителя ПВХ гофры "Допускается открытая прокладка внутри помещений ... при отсутствии воздействия ультрафиолета". Чтобы это значило? Т.е. на улице, где солнечный свет прокладка допустима, а с ультрафиолетом внутри помещения нет?)))

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

11.02.2011 в 05:42:27

NewMan123 написал : ИМХО:

  1. в подвалах и прочих неотапливаемых местах металл для электропрокладки ввобще не пригоден.

С точностью до наиборот, в подвалах-чердаках мета..трубы+мета..распайки+сварка и прочая манументальная "хрень", и ни какой ПВХ гофры. Мыши+марадёры+варвары+дуга КЗ плевать хотели на ПВХ гофру.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2011 в 07:23:31

NewMan123 написал : ПРОРАБ, а какой п.ПУЭ использовать для обоснования Вашего решения?

2.1.47., 2.1.52., 2.1.54., 2.1.58..

СП 31-110-2003 написал : 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

Надеюсь достаточно. Это еще не всё, просто лень искать и перечислять....

NewMan123 написал : И еще очень интересная фраза у производителя ПВХ гофры "Допускается открытая прокладка внутри помещений ... при отсутствии воздействия ультрафиолета". Чтобы это значило?

Это значит ПВХ гофра- ни отчего не защищает. И применяется, в основном для- самоуспокоения, эстетических предпочтений, создания видимости сменяемой проводки и т.п. "оккультных" целей.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

11.02.2011 в 16:01:42

NewMan123 написал : И еще очень интересная фраза у производителя ПВХ гофры "Допускается открытая прокладка внутри помещений ... при отсутствии воздействия ультрафиолета". Чтобы это значило? Т.е. на улице, где солнечный свет прокладка допустима, а с ультрафиолетом внутри помещения нет?)))

Гофра ПВХ за год два три на солнце превращается в ошкурки колечек :)

Ультрафиолет внутри помещения - это операционная что-ли? :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2011 в 21:55:52

BV написал : Ультрафиолет внутри помещения - это операционная что-ли?

Фотарий- наверное... :)

0
NewMan123
NewMan123
Новичок

Регистрация: 10.12.2010

Рязань

Сообщений: 9

12.02.2011 в 02:16:08

Вообще говоря, по поводу гофры как таковой у меня также есть вопросы. гофра ПНД не сильно дороже ПВХ. Более того, гофра ПНД устойчива и к морозам и к ультрафиолету. Но почему-то кругом повально по фасадам именно ПВХ. Но у ПНД главный минус - горючесть. Таки почему так не популярна ПНД ?

Насчет долгого пребывания ПВХ трубы на солнышке и превращения ее в колечки я бы не стал полностью соглашаться. Перед глазами много примеров годами висящей на солнечной стороне ПВХ гофры и все там хорошо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу