Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

12.02.2011 в 16:06:00

Квартира в новостройке, дом монолит, стоят пластиковые окна. На окнах уже сделаны откосы – штукатурка. В некоторых местах слой штукатурки достигает 5-6 см, включая откосы над окном. Если постучать по штукатурке, на некоторых откосах слышно, что между штукатуркой и стеной пустота. Откосы сделаны не достаточно ровно, где-то есть выпуклости, где-то нарушена геометрия.

Вот фотографии двух комнат и кухни:

Мастер предлагает два варианта. Или насколько это возможно привести мои откосы в порядок. Или сбить штукатурку и сделать новые откосы. Посоветуйте, что лучше сделать в данном случае.

0
Вложение
stas0
stas0
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Свердловск

Сообщений: 399

12.02.2011 в 19:53:23

Выронять клеем (на плитку) при необходимости поставить уголки по уровню (перфорированный уголок на гипсокартон). Потом шпаклевать. Если бухтит лучше сбить. В общем там где можно переделать надо переделать,где нет сделать новые. Если между штукатуркой и стеной пустота это не значит что отвалится завтра.

0
Tantal
Tantal
Местный

Регистрация: 19.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 454

12.02.2011 в 22:11:10

пока возможно ,,пылить и мусорить,, сбивайте до стыка окно и стена-заодно ,,просканируете,,качество герметиз. оконного проема.Лучше сейчас, когда отделки нет-потом сами понимаете ,,скупой платит дважды,, ,а ,,авось,,-сейчас стараются забыть и гнать его подальше !!! И уже потом, небудете кусать локти-почему откосы промерзают,сифонят, или вообще крошутся местами !!!

0
otyan
otyan
Резидент

Регистрация: 27.02.2008

Москва

Сообщений: 1789

12.02.2011 в 23:15:55

Поддержу Tantal. Лучыше оградить себя от неприятных сюрпризов, тем более что

Diadem написал : Если постучать по штукатурке, на некоторых откосах слышно, что между штукатуркой и стеной пустота

это просто брак.

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

15.02.2011 в 15:43:19

Спасибо за ответы. Тогда возникает второй вопрос, как лучше и надежнее сделать откосы? Мастер предлагал сделать из гипсокартона. А я не уверен, лучше это, чем штукатурка или нет. Может быть лучше сделать откосы с помощью штукатурки? Посоветуйте, пожалуйста, какие минусы, какие плюсы при гипсокартоне и при штукатурке.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

15.02.2011 в 17:22:13

2Diadem Штукатурку 5 лет назад делали?

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

15.02.2011 в 17:35:05

Samar написал :

Дом сдали в эксплуатацию 6,5 лет тому назад, штукатурку делали до этого, где-то 7-7,5 лет назад.

0
dept103
dept103
Резидент

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

15.02.2011 в 20:23:55

Diadem написал : Вот фотографии двух комнат и кухни

Я понимаю. что на вкус и цвет... но в эркере на мой взгляд не откосы, а колхоз/дерибас/порно. Как правильно сказали выше, раз бухтит - ломать. А сломав подумать над дизайном (себе сделал полукруглые из ГКЛВ).

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

15.02.2011 в 21:41:51

Diadem написал : Дом сдали в эксплуатацию 6,5 лет тому назад, штукатурку делали до этого, где-то 7-7,5 лет назад.

Значит окнам тоже 6-7 лет? 2Diadem По фотам трудно судить, нормально отштукатурено или нет.
По месту только спец определит. Может есть смысл просканировать тепловизором на предмет поиска скрытых дефектов? Осмотреть окна, может быть есть смысл поменять окна, или хоть заменить уплотнитель? Окна, небось из бюджетного обьектного профиля? Тем более что нет открывающихся створок для проветривания - как будете жить, потечет конденсат? Если бухтит - однозначно сбивать все что легко сбивается. Хотя откосы на балконных блоках не критичны как в эркере. По отделке вам решать

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

16.02.2011 в 08:17:25

Мне пластиковые окна установили по ГОСТУ, с пароизоляционной лентой. На нее штукатурку (Ротбанд и пр) накладывать было нельзя. Пришлось использовать гипсокартон (от пластиковых отказался изначально). Крепил на монтажную пену (заодно еще один контур утепления) и монтажный Перлфикс. ГКЛ заводил за край рамы - запенивал, противоположный край обмазывал перлфиксом, прижимал, ставил распорки. Щели (совсем минимальные) замазал сил-акриловм герметиком. Шпатлевал, красил. Эстетически получилось неплохо. Но в ходе первой зимы, в углах некоторых (не всех) окон появились трещинки между рамой и откосом. Т.е. сил-акрил не растянулся и не выполнил компенсационну роль, которую для него планировал. Теперь гадаю отчего? То ли мало пены в этих углах попало и промерзло, то ли еще какая причина. Вообще для этих целей рекламируется штукатурный уголок для совмещения откосов с рамами окон и косяками дверей.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

16.02.2011 в 10:53:31

Рома написал : Т.е. сил-акрил не растянулся и не выполнил компенсационну роль, которую для него планировал. Теперь гадаю отчего?

Элементарно- различный коэф. теплового расширени (КТР) пластика и материала откосов. +/-n мм за год. Можно ГКЛ(ГВЛ) подсовывать под профиль, тогда эта щель образуется. А правильнее наверно откосами немного перекрыть профиль и компенсационный зазор расположить в другой плоскости, тогда подвижки от температуры будут не так заметны визуально.