14.02.2011 в 15:25:36
15.02.2011 в 13:26:19
Вы не ошибаетесь, может пробивной предохранитель?
15.02.2011 в 22:14:10
Стопудово должен быть пробивной предохранитель ПП-2 или ПП-А/3
16.02.2011 в 11:40:40
Спасибо разобрался. Просто не знал про такие, сказать, что я ошибался, по сути то этот предохранитель и есть разрядник.
17.02.2011 в 15:50:34
rHOM написал : по сути то этот предохранитель и есть разрядник.
Ага, многоразовый. Но менять их местами, я бы не советовал :)
17.02.2011 в 15:58:27
Димм написал : Но менять их местами, я бы не советовал
Решили не менять, а демонтировать. Они стояли на ТСНах на двух небольших ПС 35/10кВ. Никто и не собирался менять их местами.
21.02.2011 в 10:31:52
rHOM написал : Они стояли на ТСНах на двух небольших ПС 35/10кВ.
Там они точно без надобности. Демонтируйте и забудьте ;)
21.02.2011 в 22:19:40
ТСНы на высоковольтных подстанциях - это вообще загадка природы.. У меня стояли звезда с нулем /треугольник .По низкой стороне 100% изолированная нейтраль - потомушта нуля нету.. По стороне 6кВ на обмотке ТСНа собиралась искуственная нейтраль ( так как сеть 6кВ типо с изолированной - возле транса в нуле стоял разрядник - который постоянно был отключен) а заземлялась через регулируемый заземляющий реактор - РЗДПОМ.. Вот теперь и думаю - была ли действительно сеть 6кВ с изолированной нейтралью ???
21.02.2011 в 22:24:22
4eh написал : Вот теперь и думаю - была ли действительно сеть 6кВ с изолированной нейтралью ???
Так надо было лампочкой проверить :)
21.02.2011 в 22:32:45
4eh написал : была ли действительно сеть 6кВ с изолированной нейтралью ??
Это была сеть с компенсированной нейтралью. А реактор регулировался для компенсации ёмкости сети :)
21.02.2011 в 22:35:06
rele_svg написал : А реактор регулировался для компенсации ёмкости сети
я знаю для чего он там стоял.. вопрос изолированная нейтраль или нет ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу