rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

14.02.2011 в 15:25:36

Такая проблемка: Есть трансформатор 10/0,23кВ соединение У/У-0, по низкой стороне организована система с изолированной нейтралью, в нуле стоял старый искровой разрядник, ни какой маркировки на нем нет, сгорел, надо поменять, а какой он там нужен? Подскажите, кто с таким сталкивался.
0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

15.02.2011 в 13:26:19

Вы не ошибаетесь, может пробивной предохранитель?

0
vvo-63
vvo-63
Новичок

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

15.02.2011 в 22:14:10

Стопудово должен быть пробивной предохранитель ПП-2 или ПП-А/3

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

16.02.2011 в 11:40:40

Спасибо разобрался. Просто не знал про такие, сказать, что я ошибался, по сути то этот предохранитель и есть разрядник.

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

17.02.2011 в 15:50:34

rHOM написал : по сути то этот предохранитель и есть разрядник.

Ага, многоразовый. Но менять их местами, я бы не советовал :)

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

17.02.2011 в 15:58:27

Димм написал : Но менять их местами, я бы не советовал

Решили не менять, а демонтировать. Они стояли на ТСНах на двух небольших ПС 35/10кВ. Никто и не собирался менять их местами.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

21.02.2011 в 10:31:52

rHOM написал : Они стояли на ТСНах на двух небольших ПС 35/10кВ.

Там они точно без надобности. Демонтируйте и забудьте ;)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.02.2011 в 22:19:40

ТСНы на высоковольтных подстанциях - это вообще загадка природы.. У меня стояли звезда с нулем /треугольник .По низкой стороне 100% изолированная нейтраль - потомушта нуля нету.. По стороне 6кВ на обмотке ТСНа собиралась искуственная нейтраль ( так как сеть 6кВ типо с изолированной - возле транса в нуле стоял разрядник - который постоянно был отключен) а заземлялась через регулируемый заземляющий реактор - РЗДПОМ.. Вот теперь и думаю - была ли действительно сеть 6кВ с изолированной нейтралью ???

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.02.2011 в 22:24:22

4eh написал : Вот теперь и думаю - была ли действительно сеть 6кВ с изолированной нейтралью ???

Так надо было лампочкой проверить :)

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

21.02.2011 в 22:32:45

4eh написал : была ли действительно сеть 6кВ с изолированной нейтралью ??

Это была сеть с компенсированной нейтралью. А реактор регулировался для компенсации ёмкости сети :)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.02.2011 в 22:35:06

rele_svg написал : А реактор регулировался для компенсации ёмкости сети

я знаю для чего он там стоял.. вопрос изолированная нейтраль или нет ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.