22.02.2011 в 08:50:36
Вообще то пробивной предохранитель по низкой стороне установлен в целях безопасности, что будет, когда высокая сторона пробьет на низкую?
ПУЭ
Старая трактовка
1.7.43. Трехфазная сеть до 1 кВ с изолированной нейтралью или однофазная сеть до 1 кВ с изолированным выводом, связанная через трансформатор с сетью выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения каждого трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль за целостью пробивного предохранителя.
Новая трактовка
1.7.63. Система IT напряжением до 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью напряжением выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.
Поэтому советую ПП установить обратно, а если он вышел из строя…………….кстати, как вы определили, что он сгорел? Внешне или мегомметром проверяли?
22.02.2011 в 09:56:32
rzia написал : Поэтому советую ПП установить обратно, а если он вышел из строя
Да нам прще будет потом в случае чего поменять всю низковольтную часть, чем закрутить бюракратическую машину на их приобретение, если вообще нам их преобретут.
rzia написал : Поэтому советую ПП установить обратно, а если он вышел из строя…………….кстати, как вы определили, что он сгорел? Внешне или мегомметром проверяли?
Сгорел это грубо сказано, вернее будет сказать, что он рассыпался от старости.
22.02.2011 в 10:04:26
Странно, у меня ПП стоят с начала 50 годов и не рассыпаются. А приобрести обязаны, это безопасность, а не просто прихоть, в заявке ссылайтесь на пункт ПУЭ. Или когда придет инспектор, если он конечно к Вам захаживает, то обязательно обострите его внимание на этом деле, попросите его, что бы он замечание написал. Тогда точно купят.
22.02.2011 в 10:32:07
rzia написал : Или когда придет инспектор, если он конечно к Вам захаживает, то обязательно обострите его внимание на этом деле, попросите его, что бы он замечание написал. Тогда точно купят.
Чей инспектор? Ага, купят, начальника группы и начальника службы накажут. А заяка как весела так и будет весеть.
22.02.2011 в 10:32:48
rzia написал : Странно, у меня ПП стоят с начала 50 годов и не рассыпаются.
На улице?
22.02.2011 в 13:03:46
осмелюсь предположить, что нет. Всё таки ТЭЦ...
22.02.2011 в 13:17:28
Нет, на улице у нас только трансформаторы связи с системой (крупные), ТМНы в камерах и в РУ стоят.
22.02.2011 в 21:39:02
rzia написал : Вообще то пробивной предохранитель по низкой стороне установлен в целях безопасности, что будет, когда высокая сторона пробьет на низкую?
а дифзащита зачем ?Земляная сразу просигналит, либо отключит по высокой в голове.. однозначно - лучше всего купить такой предохранитель и поставить его на место,конечно.. а насчет инспектора, - начальник участка ремонта оборудования, подписывая акт ППР обязательно делает запись в протоколе - проведена ревизия пробивного предохранителя итд.. И подписывается,- отвечая за его работу..Дальше стрелка ппереводится на эксплуатационщиков.Если они приняли от ремонтного персонала недоделанный транс и ввели его в работу, - то по шапке получат они, ибо они подписались, что транс в порядке..Если Рем. и эксп - одно лицо,то пилюлей получать в любом случае им и только им, так что подписывают статью они - только самим себе..А инспектору -главное бумаги,- он по камерам трансов бегать -контролировать не будет..
22.02.2011 в 21:48:38
4eh Извините, но такие трансформаторы ДЗТ не ставят, слишком шикарно будет. Кроме того если трансформатор до 630 кВА на нем вообще релейную защиту не ставят, в лучшем случае автоматические выключатели, а в худшем просто предохранители. А релейку только в очень ответственных местах.
22.02.2011 в 21:59:55
rzia написал : Извините, но такие трансформаторы ДЗТ не ставят, слишком шикарно будет. Кроме того если трансформатор до 630 кВА на нем вообще релейную защиту не ставят, в лучшем случае автоматические выключатели, а в худшем просто предохранители. А релейку только в очень ответственных местах.
ясно..я наверное работал в местах, где любой ТСН 250 КВА - был очень ответсвенным местом..прошу пардону тогда..
23.02.2011 в 00:39:54
4eh написал : а дифзащита зачем ?Земляная сразу просигналит, либо отключит по высокой в голове..
Дифзащита на 10кВ Вы о чем? Земляная что там отключит? На какой высокой? По 35кВ?
23.02.2011 в 00:54:37
rHOM написал : Дифзащита на 10кВ Вы о чем? Земляная что там отключит? На какой высокой? По 35кВ?
че вы так заволновались то ? В слове дифзащита на 10 киловольт вы не УЗО случайно увидели??. я не о вашем конкретном случае говорил, и не вам.. тот кому был адресован вопрос - прекрасно понял о чем речь.. говорилось о том, что существуют и другие защиты, кроме ПП способные заметить пробой высокой обмотки на низкую у трансов с изолированными нейтралями.. :)
23.02.2011 в 10:27:30
Нет, ну о чём речь.. На подстанции ТСН входит в зону дифзащиты, на ТЭЦ он запитан от шин и никакой дифзащты, понятно, на трансформаторе до 1 МВА не будет. Да и ТСН на ПС 35 какой.. 25 КВА может, от силы 40..
23.02.2011 в 13:09:40
rele_svg написал : Нет, ну о чём речь.. На подстанции ТСН входит в зону дифзащиты
Вобщем да, на ПС обычно ТСН сидят на ШМ-10кВ, что входит в зону действия ДЗТ силового трансформатора. Всеравно она не заменет пробивной предохранитель.
25.02.2011 в 02:57:47
rHOM написал : Вобщем да, на ПС обычно ТСН сидят на ШМ-10кВ, что входит в зону действия ДЗТ силового трансформатора. Всеравно она не заменет пробивной предохранитель.
не знаю как оно " обычно " но у меня ТСн с низкой стороной 3х220 " Сидел " - как обычный отходящий фидер от секции шин 6кВ, через маслянный выключатель, с комплектом релейных токовых защит и земляной на сигнал .. Стоял ли на нем ПП точно не скажу.. но на 80% уверен, что его там небыло.. и пробой земляная защита бы отмаяковала нарас.. потом бы уже искал и отключал вручную.. Два часа давалось на отыскание , перевод нагрузки и отключение..