25.02.2011 в 08:22:26
4eh написал : но у меня ТСн с низкой стороной 3х220 " Сидел " - как обычный отходящий фидер от секции шин 6кВ, через маслянный выключатель, с комплектом релейных токовых защит и земляной на сигнал .. Стоял ли на нем ПП точно не скажу.. но на 80% уверен, что его там небыло.. и пробой земляная защита бы отмаяковала нарас.. потом бы уже искал и отключал вручную.. Два часа давалось на отыскание , перевод нагрузки и отключение..
Причем тут земляная защита и ПП? Если у Вас не было ПП это нарушение ПУЭ. Но судя по городу Прага, Вас это не касается. Это все наши СССРовские требования.
25.02.2011 в 10:38:18
rzia написал : Если у Вас не было ПП это нарушение ПУЭ.
У него ТСН с заземленной нейтралью, там ПП не нужны.
25.02.2011 в 10:42:30
4eh написал : не знаю как оно " обычно " но у меня ТСн с низкой стороной 3х220 " Сидел " - как обычный отходящий фидер от секции шин 6кВ, через маслянный выключатель
У нас 134 ПС 110/35кВ, ни на одной ТСН не подключен через МВ. Где-то на 10-20 подстациях ТСНы сидят на секциях через ПР. Так-же на ШМ они через ПРы подключены. Смысл ставить МВ по высокой стороне, притом с таким набором защит?
25.02.2011 в 23:46:11
rHOM написал : Смысл ставить МВ по высокой стороне, притом с таким набором защит?
смысл хотябы в том, что ТСН питает всю автоматику подстанции, вентиляторы обдува и циркуляции масла Гигаватных трансов, питает зарядные устроуства аккумуляторов оперативных цепей.. Это не только свет в щитовой..Вы наверное будете смеяться, но мои два ТСНа еще и через бетонные реакторы РБАС были подключены, и через шинные разъединители с электроприводом ампер так на 700 по стороне 6кВ
25.02.2011 в 23:56:55
rHOM написал : У него ТСН с заземленной нейтралью, там ПП не нужны.
в любой момент, после пары манипуляций с РН - ами ( разьединителями нейтрали ) можно было перевести на изолированную .. Что потом ? бежать быстро в камеру ТСНа и ставить ПП ?
26.02.2011 в 19:28:32
4eh написал : Гигаватных трансов,
Как я помню, такие трёхфазные трансформаторы были выпущены в достаточно малых количествах для блоков-восьмисоток ГРЭС году эдак в 80-м:sorry: Или это про группу однофазных? ;)
4eh написал : с комплектом релейных токовых защит
По сути - те же ТО и МТЗ, как на любом фидере.
rHOM написал : У нас 134 ПС 110/35кВ, ни на одной ТСН не подключен через МВ
А на ПС 330 и выше (не помню как на 220 кВ) ? Там от шин НН через МВ.
26.02.2011 в 22:40:21
rele_svg написал : Как я помню, такие трёхфазные трансформаторы были выпущены в достаточно малых количествах для блоков-восьмисоток ГРЭС году эдак в 80-м Или это про группу однофазных?
пардон, я в нулях запутался.. Трехфазный у меня был 80 000 киловатт - 80 Мега.. ТДЦНГУ
27.02.2011 в 23:13:52
4eh написал : пардон, я в нулях запутался.. Трехфазный у меня был 80 000 киловатт
:nо: Как бы, в ваттах мощность трансов не измеряется, Вам как энергетику это надо знать.