Всем привет.
2-х комнатная квартира:
- в большой комнате тв, dvd, трех рожковая люстра 3x100 вт (600 Вт)
- в малой комнате ноут, утюг, люстра 200 вт (2300 Вт)
- на кухне плита (от нее холодильник, свч) (8000 Вт) чайник, люстра 200 вт (2200 Вт)
- в ванной стиральная машина (2000 Вт)
- в коридоре люстра 200 вт, р/телефон, пылесос (1800 Вт)
Вся проводка в квартире алюминий 2,5 мм2, спроектирована на один автомат АВ 16 (который иногда выбивает), соединяется в коридорной коробке и идет к щитку одним алюминиевым проводом 2x2,5 мм2.
На плиту идет 3x6 мм2 алюминий, стоит АВ 40.
Планирую от щита до коридорной коробки, которая над входной дверью, входная дверь напротив щитка, канал идет по потолку от двери к щитку, убрать один алюминиевый провод 2x2,5 мм2 и пробросить два медных 2x2,5 мм2, соединив таким образом:
- освещение и розетки комнат, коридора, звонок
- освещение и розетки кухни\ванной
В тамбурном щитке:
- Заменить провод 4 мм2 алюминий на 6 мм2 медь от магистрального до вводного автомата, затем до счетчика, до УЗО, до автоматов групп.
- Поставить вводной на 40 А до счетчика
- УЗО 63 А 30 мА
- АВ 16, АВ16 и АВ 25 на плиту
Проводку в квартире менять не планирую.
Посмотрите пожалуйста может я что упустил?