Всем привет.
2-х комнатная квартира:

  • в большой комнате тв, dvd, трех рожковая люстра 3x100 вт (600 Вт)
  • в малой комнате ноут, утюг, люстра 200 вт (2300 Вт)
  • на кухне плита (от нее холодильник, свч) (8000 Вт) чайник, люстра 200 вт (2200 Вт)
  • в ванной стиральная машина (2000 Вт)
  • в коридоре люстра 200 вт, р/телефон, пылесос (1800 Вт)

Вся проводка в квартире алюминий 2,5 мм2, спроектирована на один автомат АВ 16 (который иногда выбивает), соединяется в коридорной коробке и идет к щитку одним алюминиевым проводом 2x2,5 мм2.
На плиту идет 3x6 мм2 алюминий, стоит АВ 40.

Планирую от щита до коридорной коробки, которая над входной дверью, входная дверь напротив щитка, канал идет по потолку от двери к щитку, убрать один алюминиевый провод 2x2,5 мм2 и пробросить два медных 2x2,5 мм2, соединив таким образом:

  1. освещение и розетки комнат, коридора, звонок
  2. освещение и розетки кухни\ванной

В тамбурном щитке:

  1. Заменить провод 4 мм2 алюминий на 6 мм2 медь от магистрального до вводного автомата, затем до счетчика, до УЗО, до автоматов групп.
  2. Поставить вводной на 40 А до счетчика
  3. УЗО 63 А 30 мА
  4. АВ 16, АВ16 и АВ 25 на плиту

Проводку в квартире менять не планирую.

Посмотрите пожалуйста может я что упустил?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.02.2011 в 12:48:35

ПВВ написал : пробросить два медных 2x2,5 мм2,

Я бы 2 трехжильных проложил ВВГ нг (а что завтра глядишь понадобится).

ПВВ написал : Посмотрите пожалуйста может я что упустил?

Нулевую колодку тоже менять.

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

15.02.2011 в 13:12:44

Bladiclab написал : Я бы 2 трехжильных проложил ВВГ нг (а что завтра глядишь понадобится).

Имеете ввиду зануление может пригодиться?

Bladiclab написал : Нулевую колодку тоже менять.

Буду менять. А что за гребенка стояла возле орехов, для чего она служит?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.02.2011 в 13:41:27

ПВВ написал : Имеете ввиду зануление может пригодиться?

Да.

ПВВ написал : А что за гребенка стояла возле орехов, для чего она служит?

Рабочий ноль и от нее же зануление.

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

15.02.2011 в 13:54:52

Bladiclab написал : Рабочий ноль и от нее же зануление.

Если можно ссылку или фото и как было подключено?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.02.2011 в 15:42:08

ПВВ написал : на кухне плита (от нее холодильник, свч) (8000 Вт)

Розетки холодильника и СВЧ подключены на линию плиты непосредственно?

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

15.02.2011 в 15:45:40

Марсик написал : Розетки холодильника и СВЧ подключены на линию плиты непосредственно?

К розетке плиты подключена трехконтактная накладная розетка, через алюм 3x6 мм2

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.02.2011 в 16:10:48

ПВВ написал : К розетке плиты подключена трехконтактная накладная розетка, через алюм 3x6 мм2

Неплохо бы фото этого подключения и того, что находится вокруг.

Пока что вырисовывается следующее. Этажный щит:

  1. 2Р АВ С40;
  2. Счетчик (возможно, стоит сразу же заменить на новый);
  3. 2Р АВ С32 - линия электроплиты;
  4. УЗО 25А 30мА, далее:
    • а) АВ С10 - "освещение и розетки комнат, коридора, звонок";
    • б) АВ С10 - "освещение и розетки кухни\ванной". От последних протянуть две линии 3*2,5 до коридорной коробки. АВ С10 позволят защитить имеющиеся в квартире алюминиевые кабели;
  5. Шина РЕ, соединенная с корпусом щита - на нее РЕ-проводники от плиты и новых медных линий (в коридорной коробке заизолировать).

Кухня. Вместо розетки плиты поставить щиток с дифавтоматом С16 30мА, к вводным клеммам которого подключить приходящий кабель 6 мм2 и алюминиевым проводом такого же (sic!) сечения - новую розетку. К выходу дифа - розетки холодильника и СВЧ кабелем 3*2,5.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.02.2011 в 16:28:08

Марсик написал :

  1. Шина РЕ, соединенная с корпусом щита - на нее РЕ-проводники от плиты и новых медных линий (в коридорной коробке заизолировать).

Этот пункт можно (и даже лучше) опустить, если оставить РЕ плиты на своем месте, а РЕ новых линий подключить на эту же колодку под отдельный болт.

UPDATE: Если средства позволяют, есть резон вместо УЗО+АВ в этажном щите поставить два дифа С10 30мА - старая проводка, знаете ли...

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

15.02.2011 в 17:31:16

Марсик написал : Неплохо бы фото этого подключения и того, что находится вокруг.

Справа холодильник, слева плита, между ними шкафчик 22 см шириной

0
Вложение
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

15.02.2011 в 17:32:29

Марсик написал :

  1. 2Р АВ С32 - линия электроплиты;
  2. УЗО 25А 30мА, далее:
    • а) АВ С10 - "освещение и розетки комнат, коридора, звонок";
    • б) АВ С10 - "освещение и розетки кухни\ванной". От последних протянуть две линии 3*2,5 до коридорной коробки. АВ С10 позволят защитить имеющиеся в квартире алюминиевые кабели;

Можете обосновать предложенный выбор?