15.02.2011 в 22:47:45
ПВВ, Марсик толково всё описал уже...Сизы для меди, алюминька течёт из под них.
15.02.2011 в 23:16:57
ПВВ написал : Почему, что посоветуете вместо сизов?
Опрессовать если есть доступ к клещам. Если нет то на болтах М8х25 - шайба- петля приходящего провода - шайба - петля уходящего провода- шайба,гайка. Стягивается насмерть. :) правда размер дыры в стене и изоленты для изоляции придется сильно увеличить. Зато вряд ли когда придется вспомнить где делали соединение. Проверено.
15.02.2011 в 23:18:11
Насяльника написал : Если нет то на болтах М8х25 - шайба- петля приходящего провода - шайба - петля уходящего провода- шайба,гайка.
И гровер...
16.02.2011 в 08:41:40
Если я правильно понял, место старой розетки будет заложено плиткой. Муровать соединение, через которое течет ток 32А (да и вообще - любое) - плохая идея. Потому вариантов два. На месте розетки ставится:
16.02.2011 в 09:21:37
Комментатор написал : И гровер...
:) Не помешает.
16.02.2011 в 15:02:29
Советы хорошие, но в пору сказать порнография в электрике, розетка на дереве и тройник для переноски. Можно же поприличней сделать.
16.02.2011 в 17:06:39
Что вы прицепились к этой розетке, давайте решим основной вопрос по электрощиту.
Чем отличается вариант предложенный Марсиком (УЗО защищает освещение и розетки, плита мимо, номинал автоматов на освещение и розетки он понизил, а плиты наоборот поднял, хотя там тоже провода старые)
Сообщение от Марсик
- 2Р АВ С40;
- Счетчик (возможно, стоит сразу же заменить на новый);
- 2Р АВ С32 - линия электроплиты;
- УЗО 25А 30мА, далее:
- а) АВ С10 - "освещение и розетки комнат, коридора, звонок";
- б) АВ С10 - "освещение и розетки кухни\ванной".
от предложенного мною (УЗО защищает все линии)?
Какой все таки автомат будет оптимальным моему старому алюминиевому кабелю 3x6 мм2 на плиту? (дом 1988 г. постройки)
16.02.2011 в 17:19:09
ПВВ написал : Какой все таки автомат будет оптимальным моему старому алюминиевому кабелю 3x6 мм2 на плиту? (дом 1988 г. постройки)
Линии под мегомметр для начала и данные на обозрение. Будет с чего отталкиваться.
16.02.2011 в 17:30:47
У нас в 16 этажках на плиты стоит автомат 40А. Провод 3х6 мм2. В принципе, если вариант бюджетный, то можно ставить один УЗО, но потом геморой может вылезти со старой проводкой...лучше плиту без узо, всё равно она имеет заземление. 25а на плиту- мало. У нас первую 16 этажку построили экспериментальную как раз с автоматами 25 А, хотя провод там был 3х6, через лет 10 все автоматы выгорели. Потом менял на 40а как во всех остальных 5 домах, которые обслуживал ( 16 этажки имею ввиду). Вообще если бюджетно делать, то ставьте только узо на ванную комнату и живите как жили...только конечно в щитке порядок наведите, там новые автоматы поставьте... вводной 2Р на С40А два С16 ( и перед одним автоматом узо на 25 а, 30 миллиампер утечка, на тот автомат ставьте, который ванную комнату питает). один С40а на плиту
16.02.2011 в 17:39:32
А если ребенок к примеру будет спицу втыкать в розетку в комнате или вилку прикосаясь пальцами, УЗО его спасет?
16.02.2011 в 18:19:40
ПВВ написал : Что вы прицепились к этой розетке
Слабое место.
16.02.2011 в 18:22:33
Да. Но тоже есть ньюансы...если розетка от плохих контактов начён подгорать, узо не срабатывает. Может полностью выгореть ( постепенно розетка), а узо не видит. Сталкивался уже...
16.02.2011 в 18:24:22
Да, между розеткой этой дополнительной от розетки плиты надо что то делать. Лучший выход, всё равно у вас за плитой это всё будет, повешайте там просто боксик с автоматом на 25А. И пусть он ограничивает ток, а то вы или жена включит в эту тройную розетку кучу потребителей и этот кусок расплавится.
16.02.2011 в 18:45:22
ПВВ написал : предложенного мною (УЗО защищает все линии)?
ПВВ написал : дом 1988 г. постройки
Диагностируйте линии и ставьте под УЗО все. Сколько у Вас будет УЗО или ДИФ 1,2,3 вам решать.
17.02.2011 в 10:55:35
Bladiclab написал : Диагностируйте линии и ставьте под УЗО все
Очень верно.
ПВВ написал : Какой все таки автомат будет оптимальным моему старому алюминиевому кабелю 3x6 мм2 на плиту? (дом 1988 г. постройки)
32А вполне хватит и вам и ему(проводу в то время кабелем не баловались у вас 3 одинарных проводника на плиту идет ) Если никто ничего не "копал" кабель еще лет 20 простоит. Множество квартир в городе делал этого возраста и по наблюдениям: Люминий везде в толще стены - ОГУРЕЦ. Изоляция в норме. Ну на вводе выводе да.. из-за розеток бывает подгорелая изоляция.