17.02.2011 в 10:59:32
упс вспомнил.:) Только вот 6мм ли у вас? Там или 4 или 5(огромная редкость) в некоторых случаях встречается тогда как уже писали ----> 25А
17.02.2011 в 11:08:13
Да, вот тоже сомнения насчёт 6 квадратов у топикстартера...он как то писал что умудрился 6 кв типо в обычную розетку впихнуть ( или собирался впихивать?). 6 квадратов если бы там было, по моему даже мысли такой не возникло бы )))
17.02.2011 в 11:12:54
Насяльника написал : Только вот 6мм ли у вас?
Сам сомневался, откусил кусочек и померил в магазине, он даже чуть-чуть больше предлагавшихся 6 мм2 в магазине.
По ходу дела возник вопрос, зачем кнопку звонка устанавливают на девевянную проставку, для удобства монтажа или для безопасности?
17.02.2011 в 11:14:25
Комментатор написал : Да, вот тоже сомнения насчёт 6 квадратов у топикстартера...он как то писал что умудрился 6 кв типо в обычную розетку впихнуть ( или собирался впихивать?). 6 квадратов если бы там было, по моему даже мысли такой не возникло бы )))
Пришлось долго повозится, подразогнуть чуток контакты.
17.02.2011 в 11:21:08
ПВВ написал : По ходу дела возник вопрос, зачем кнопку звонка устанавливают на девевянную проставку, для удобства монтажа или для безопасности?
Раньше такое требование было в плане противопожарном.Теперь вроде нет.У нас по крайней мере уже никто не ставит деревянную прокладку никуда.
17.02.2011 в 11:22:14
ПВВ написал : Сам сомневался, откусил кусочек и померил в магазине, он даже чуть-чуть больше предлагавшихся 6 мм2 в магазине.
А можно узнать, сколько это конкретно в мм было? Ибо 6 мм2, это несколько по другому в миллиметрах...
17.02.2011 в 11:26:24
4 мм2- диаметр проволоки -2 ,24 мм 6 мм2- диаметр проволоки-2,73 мм А вы сколько намеряли?
17.02.2011 в 11:26:55
Комментатор написал : А можно узнать, сколько это конкретно в мм было? Ибо 6 мм2, это несколько по другому в миллиметрах...
Магазинный провод 3x6 мм2 чуть меньше провода в стене (кусок, который я откусил и показал менеджеру), могу сделать фото...
17.02.2011 в 11:31:07
Фото не поможет, просто померяйте, если есть чем.
17.02.2011 в 11:34:38
Комментатор написал : Фото не поможет, просто померяйте, если есть чем.
На глаз по линейке между делениями 2,5 и 3 мм, а в стене 3 мм.
17.02.2011 в 11:39:31
Ну, наверное если всё таки раз ближе к 3 мм, то это 6 мм2. )) Можете ставить на него автомат или 32 ( безопасней) или 40 ампер ( по таблице допустимый).
17.02.2011 в 11:45:16
ПВВ написал : Магазинный провод 3x6 мм2 чуть меньше провода в стене
Не не не. Времена сейчас тяжелые.Конкуренция - кто тоньше сделает и больше напишет :) Берем штангельциркуль и меряем жилу проводка старой проводки. Проще в щите сняв напряжение автоматиками и отключив провод от 25А большого автомата. И сравниваем с размером от Комментатора
17.02.2011 в 11:47:39
Комментатор написал : Можете ставить на него автомат или 32 ( безопасней) или 40 ампер ( по таблице допустимый).
Можно посмотреть вашу таблицу? По моей проводу с сечением 6 мм2 соответствувет ток 26А.
17.02.2011 в 11:49:26
Насяльника написал : Не не не. Времена сейчас тяжелые.Конкуренция - кто тоньше сделает и больше напишет Берем штангельциркуль и меряем жилу проводка старой проводки. Проще в щите сняв напряжение автоматиками и отключив провод от 25А большого автомата. И сравниваем с размером от Комментатора
Большой автомат стоит на 40А Я же написал выше > На глаз по линейке между делениями 2,5 и 3 мм, а в стене 3 мм.
17.02.2011 в 11:51:35
Шас попробую таблицу кинуть. Смотрите в графе двухжильного, потому что земля не считается. Одна таблица чего то прицепилась прошлая,где размер проводов, не знаю как удалить )) Упс, пардон, моя таблица для медных проводов...(( Блин, так давно с алюминькой не работал...шас поишу другую таблицу.