Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.02.2011 в 10:59:32

упс вспомнил.:) Только вот 6мм ли у вас? Там или 4 или 5(огромная редкость) в некоторых случаях встречается тогда как уже писали ----> 25А

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 11:08:13

Да, вот тоже сомнения насчёт 6 квадратов у топикстартера...он как то писал что умудрился 6 кв типо в обычную розетку впихнуть ( или собирался впихивать?). 6 квадратов если бы там было, по моему даже мысли такой не возникло бы )))

0
Аватар пользователя
ПВВ

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 11:12:54

Насяльника написал : Только вот 6мм ли у вас?

Сам сомневался, откусил кусочек и померил в магазине, он даже чуть-чуть больше предлагавшихся 6 мм2 в магазине.

По ходу дела возник вопрос, зачем кнопку звонка устанавливают на девевянную проставку, для удобства монтажа или для безопасности?

0
Аватар пользователя
ПВВ

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 11:14:25

Комментатор написал : Да, вот тоже сомнения насчёт 6 квадратов у топикстартера...он как то писал что умудрился 6 кв типо в обычную розетку впихнуть ( или собирался впихивать?). 6 квадратов если бы там было, по моему даже мысли такой не возникло бы )))

Пришлось долго повозится, подразогнуть чуток контакты.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 11:21:08

ПВВ написал : По ходу дела возник вопрос, зачем кнопку звонка устанавливают на девевянную проставку, для удобства монтажа или для безопасности?

Раньше такое требование было в плане противопожарном.Теперь вроде нет.У нас по крайней мере уже никто не ставит деревянную прокладку никуда.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 11:22:14

ПВВ написал : Сам сомневался, откусил кусочек и померил в магазине, он даже чуть-чуть больше предлагавшихся 6 мм2 в магазине.

А можно узнать, сколько это конкретно в мм было? Ибо 6 мм2, это несколько по другому в миллиметрах...

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 11:26:24

4 мм2- диаметр проволоки -2 ,24 мм 6 мм2- диаметр проволоки-2,73 мм А вы сколько намеряли?

0
Аватар пользователя
ПВВ

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 11:26:55

Комментатор написал : А можно узнать, сколько это конкретно в мм было? Ибо 6 мм2, это несколько по другому в миллиметрах...

Магазинный провод 3x6 мм2 чуть меньше провода в стене (кусок, который я откусил и показал менеджеру), могу сделать фото...

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 11:31:07

Фото не поможет, просто померяйте, если есть чем.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПВВ

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 11:34:38

Комментатор написал : Фото не поможет, просто померяйте, если есть чем.

На глаз по линейке между делениями 2,5 и 3 мм, а в стене 3 мм.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 11:39:31

Ну, наверное если всё таки раз ближе к 3 мм, то это 6 мм2. )) Можете ставить на него автомат или 32 ( безопасней) или 40 ампер ( по таблице допустимый).

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.02.2011 в 11:45:16

ПВВ написал : Магазинный провод 3x6 мм2 чуть меньше провода в стене

Не не не. Времена сейчас тяжелые.Конкуренция - кто тоньше сделает и больше напишет :) Берем штангельциркуль и меряем жилу проводка старой проводки. Проще в щите сняв напряжение автоматиками и отключив провод от 25А большого автомата. И сравниваем с размером от Комментатора

0
Аватар пользователя
ПВВ

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 11:47:39

Комментатор написал : Можете ставить на него автомат или 32 ( безопасней) или 40 ампер ( по таблице допустимый).

Можно посмотреть вашу таблицу? По моей проводу с сечением 6 мм2 соответствувет ток 26А.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПВВ

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 11:49:26

Насяльника написал : Не не не. Времена сейчас тяжелые.Конкуренция - кто тоньше сделает и больше напишет Берем штангельциркуль и меряем жилу проводка старой проводки. Проще в щите сняв напряжение автоматиками и отключив провод от 25А большого автомата. И сравниваем с размером от Комментатора

Большой автомат стоит на 40А Я же написал выше > На глаз по линейке между делениями 2,5 и 3 мм, а в стене 3 мм.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 11:51:35

Шас попробую таблицу кинуть. Смотрите в графе двухжильного, потому что земля не считается. Одна таблица чего то прицепилась прошлая,где размер проводов, не знаю как удалить )) Упс, пардон, моя таблица для медных проводов...(( Блин, так давно с алюминькой не работал...шас поишу другую таблицу.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу