Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 11:51:35

Шас попробую таблицу кинуть. Смотрите в графе двухжильного, потому что земля не считается. Одна таблица чего то прицепилась прошлая,где размер проводов, не знаю как удалить )) Упс, пардон, моя таблица для медных проводов...(( Блин, так давно с алюминькой не работал...шас поишу другую таблицу.

0
Вложение
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.02.2011 в 11:56:25

Пока писал паровоз уехал:) Медленно работаю :) В ПУЕ Al 6 мм2 по табл. 1.3.5 графа "2 одножильных в одной трубе" -36А мах.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 12:01:11

http://www.electromonter.info/library/cable_current_1.html Чёрт, приношу свои извинения, для алюминия да, меньше токи. 32 А надо автомат. Ибо там 36А, это уже впритык к 40 Амперным автоматам.

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 12:16:41

Спасибо за ссылку, с плитой разобрались.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

17.02.2011 в 12:28:56

ПВВ написал : Большой автомат стоит на 40А

И у Вас еще вопросы по поводу АВ С32 на линию плиты?

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 13:04:53

Марсик написал : И у Вас еще вопросы по поводу АВ С32 на линию плиты?

В начале темы я предлагал поставить АВ С25 на линию плиты, вы предложили АВ С32, но не объяснили почему, благодаря ссылке с плитой разобрались.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу