Пока писал паровоз уехал:) Медленно работаю :) В ПУЕ Al 6 мм2 по табл. 1.3.5 графа "2 одножильных в одной трубе" -36А мах.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.02.2011 в 12:01:11

http://www.electromonter.info/library/cable_current_1.html Чёрт, приношу свои извинения, для алюминия да, меньше токи. 32 А надо автомат. Ибо там 36А, это уже впритык к 40 Амперным автоматам.

0
Аватар пользователя
ПВВ

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 12:16:41

Спасибо за ссылку, с плитой разобрались.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

17.02.2011 в 12:28:56

ПВВ написал : Большой автомат стоит на 40А

И у Вас еще вопросы по поводу АВ С32 на линию плиты?

0
Аватар пользователя
ПВВ

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

17.02.2011 в 13:04:53

Марсик написал : И у Вас еще вопросы по поводу АВ С32 на линию плиты?

В начале темы я предлагал поставить АВ С25 на линию плиты, вы предложили АВ С32, но не объяснили почему, благодаря ссылке с плитой разобрались.