Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

16.02.2011 в 11:46:53

же написал : В общагу приходит 3ф и ноль на месте

Один щит на всю общагу? Ищите место, где мог отвалиться ноль. Для начала, померьте напругу между вашей фазой и нулём в щитке.

0
же
же
Новичок

Регистрация: 16.02.2011

Якутск

Сообщений: 9

16.02.2011 в 12:08:55

общага маленькая. завтра с утра буду разбираться. Такого случая в практике не было поэтому решил спросить у вас вдруг подобное у кого было.ведь устранять все таки придется

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.02.2011 в 12:20:36

Счетчики на комнаты есть?

0
же
же
Новичок

Регистрация: 16.02.2011

Якутск

Сообщений: 9

16.02.2011 в 12:22:48

нет точнее не во всех

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.02.2011 в 12:34:48

А это уже интересно. Была аналогичная ситуация. На одну квартиру пропал ноль. Фаза (В) продолжала поступать. На соседней квартире фаза (А) и квартиросъемщик подключил сам стиралку. Но ноль взял с нулевой колодки соседа (где он пропал). Итог телевизор, приемник и зарядка для телефона сгорели.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.02.2011 в 12:49:08

Если на Вашу комнату отключить АВ, индикатор что в розеточной и группе освещения показывает? И на щит хотелось бы взглянуть.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.02.2011 в 12:58:46

Victor написал : и что это у Вас за лампа на 200Вт.

вы где выросли ? Каждый советский человек знает что такое лампа на 200Вт. У меня на 500вт стояла лампа накаливания под обычный патрон в зале.. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2011 в 13:26:11

4eh написал : Каждый советский человек знает что такое лампа на 200Вт. У меня на 500вт стояла лампа накаливания под обычный патрон в зале..

Почему только советский человек? И сейчас отделочники используют лампы Е27 200 и 300Вт - иначе темно. Я по этой самой причине и патроны вывешиваю керамические.

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

16.02.2011 в 17:53:41

4eh написал : вы где выросли ? Каждый советский человек знает что такое лампа на 200Вт. У меня на 500вт стояла лампа накаливания под обычный патрон в зале..

Понимаете какая ситуация, сейчас когда космические корабли бороздят просторы вселенной... НЕ очень часто у людей дома встречаются лампочки более 100Вт. А так, у меня и у самого в гостиной 3 лампы по 150Вт стоят, так остались из старых запасов...
Мой вопрос был адресован автору после его первого поста, в котором он изложил проблему так, что я подумал не путает ли он вольты с ваттами:), но потом вроде разобрались...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

16.02.2011 в 18:04:25

В щитке в коридоре ноль вероятнее всего отгорел. Может даже этажами ниже... В щиток приходит 3 фазы, при отгорании нуля перекос фаз, через включенные потребители...скорее всего что телевизору у вас капец. Вызывайте электрика...Первый признак, это ярко или слабо горящие лампочки в квартире. Не вздумайте что нить дороже ламп включать...да и они бывает красиво взрываются...

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.02.2011 в 18:34:59

Victor написал : Понимаете какая ситуация, сейчас когда космические корабли бороздят просторы вселенной... НЕ очень часто у людей дома встречаются лампочки более 100Вт. А так, у меня и у самого в гостиной 3 лампы по 150Вт стоят, так остались из старых запасов... Мой вопрос был адресован автору после его первого поста, в котором он изложил проблему так, что я подумал не путает ли он вольты с ваттами, но потом вроде разобрались...

мне нравится ваш стиль изложения..Доходчиво и понятно..Вопросов больше не имею.. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу