avmal написал : Сначала делается проект щита, который согласовывается с заказчиком на предмет объединения или разделения потребителей по группам и только после окончательного согласования начинается его комплектация, сборка и монтаж.

Весьма разумно - в моей сфере только такой проектный подход и возможен. Респект. А мне, как понимаете, проект щита никто не предлагал - и это одна из лучших фирм соответствующего региона. Пока нет культуры полноценной.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.02.2011 в 13:46:08

Altruist2 написал : Так что всё-равно всё на совести конечного исполнителя и его умения при неясности "спросить у заказчика, пусть и через прораба", а не сделать "по-своему усмотрению", которое может не совпасть с желанием заказчика.

У заказчика нужно выяснить места и кол-во установочных, а также перечень и электрические параметры техники. При "неясности" технических тонкостей нужно обращаться к ПУЭ и документации на оборудование, а никак не к заказчику или прорабу - не факт, что последние двое разбираются лучше.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2011 в 13:55:29

VladislavV написал : И у диффов номинал также снизить до 16А.

Возможно, но я не знаю назначение этих аппаратов, чтобы констатировать необходимость и их замены.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2011 в 14:08:04

Altruist2 написал : За единственным УЗО автомат СТОИТ. Во втором ряду предпоследний C25.

Altruist2 написал :

  • за УЗО есть автомат

Если об этом вам сказал "электрик", то он или сам не знает что сделал, или нагло врёт. Все входы автоматов 1Р соединены шлейфом и подключены к контактору. Более того, на выход УЗО подключен кабель, который уходит в недра вашей квартиры, минуя по пути какие-либо автоматы. Ещё более того, ни одна из групповых линий, подключенных на автоматы 1Р, не защищена УЗО, а там наверняка и розеточные группы есть ...

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

18.02.2011 в 14:23:54

Марсик написал : У заказчика нужно выяснить места и кол-во установочных, а также перечень и электрические параметры техники. При "неясности" технических тонкостей нужно обращаться к ПУЭ и документации на оборудование, а никак не к заказчику или прорабу - не факт, что последние двое разбираются лучше.

Готов подписаться под этими словами.

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

18.02.2011 в 14:27:31

avmal написал : Если об этом вам сказал "электрик", то он или сам не знает что сделал, или нагло врёт. Все входы автоматов 1Р соединены шлейфом и подключены к контактору. Более того, на выход УЗО подключен кабель, который уходит в недра вашей квартиры, минуя по пути какие-либо автоматы. Ещё более того, ни одна из групповых линий, подключенных на автоматы 1Р, не защищена УЗО, а там наверняка и розеточные группы есть ...

Вечером фоты под ракурсами будут как просили гуру, тогда и вирдикт поставите, если возможно, ok?

p.s. в миллионном городе нигде нет дифов легран/abb на ток утечки 10мА (в том числе у официалов леграна, указанных на сайте). Только под заказ в месяц и вдвое дороже московской цены. Пока ванна остается на 30мА дифе, потом сам в Мск. куплю и заменю. Вот Вам реалии :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2011 в 14:41:17

Altruist2 написал : Вечером фоты под ракурсами будут как просили гуру, тогда и вирдикт поставите, если возможно, ok?

Для того, чтобы констатировать, сказанное мной, достаточно и этого ракурса.

Altruist2 написал : Пока ванна остается на 30мА дифе, потом сам в Мск. куплю и заменю.

"Нет ничего более постоянного, чем временное".

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

18.02.2011 в 15:12:12

avmal написал : Возможно, но я не знаю назначение этих аппаратов, чтобы констатировать необходимость и их замены.

Сто пудов. Кабелек-то в них 2,5 квадрата заходит. А в левый по два и, кажется, разного сечения.

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

18.02.2011 в 16:09:29

Пока хочу на счет этого комента уточнить:

avmal написал : Ляп на ляпе, не говоря уже про качество монтажа ...

В чем заключается некачественность данного монтажа? Как аргументировать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2011 в 17:40:22

Altruist2 написал : В чем заключается некачественность данного монтажа?

Про то, что вместо шины-гребёнки использованы огрызки провода, причём разной длины и формы, можно и промолчать. Про то, что в одной клемме торчат два провода разного сечения уже молчать нельзя. А потом, положа руку на сердце, вам самому нравится? P.S. просто скачайте несколько фотографий щитков в соседней теме, понравившихся вам, и покажите "электрику", как образец. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.02.2011 в 19:47:31

Altruist2, вы еще схему щита нарисуйте для полноты картирны. А лучше возьмите схему у того кто собирал