Добрый день! А поместятся ли:

[*]5 кабелей ВВГнг(A)-LS 3х2,5 - диаметр 9,4мм
[*]1 кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 - диаметр 7,9мм

В кабель канал 40х25?

По получившимся у меня расчетам сечение кабеля с изоляцией:

[*]3х2,5 = 70мм2 [*]3х1,5 = 50мм2

Суммарное сечение получается 400мм2. Сечение кабель канала, если пренебречь толщиной стенок = 1000мм2. Получается заполнение 40%? Должно поместиться?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.05.2014 в 12:22:01

NickMiCanto, Сгоняй в гуглю и скачай программы Канал2007 и Канал2010 и пользуйся ...

0
NickMiCanto
NickMiCanto
Новичок

Регистрация: 26.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

06.05.2014 в 12:55:57

DED@ПВО написал : NickMiCanto, Сгоняй в гуглю и скачай программы Канал2007 и Канал2010 и пользуйся ...

Спасибо большое, в 2007 рассчитал что 40х20 будет заполнен на 64%. Возьму 40х25 :)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.05.2014 в 15:07:36

vann написал : и все это хозяйство занимает примерно процентов70- 80 объема кабель канала.

Заполнить канал на 80% физически невозможно (без повреждения изоляции). Даже 40% - это довольно плотная упаковка, кабели там шевелятся с трудом.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.05.2014 в 15:21:41

NickMiCanto написал : Спасибо большое, в 2007 рассчитал что 40х20 будет заполнен на 64%. Возьму 40х25

Можно и 60х16 - проще потом стыковать с 25х16,32х16 и 40х16 ...

0