06.05.2014 в 12:00:59
Добрый день! А поместятся ли:
[*]5 кабелей ВВГнг(A)-LS 3х2,5 - диаметр 9,4мм
[*]1 кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 - диаметр 7,9мм
В кабель канал 40х25?
По получившимся у меня расчетам сечение кабеля с изоляцией:
[*]3х2,5 = 70мм2 [*]3х1,5 = 50мм2
Суммарное сечение получается 400мм2. Сечение кабель канала, если пренебречь толщиной стенок = 1000мм2. Получается заполнение 40%? Должно поместиться?
06.05.2014 в 12:22:01
NickMiCanto, Сгоняй в гуглю и скачай программы Канал2007 и Канал2010 и пользуйся ...
06.05.2014 в 12:55:57
DED@ПВО написал : NickMiCanto, Сгоняй в гуглю и скачай программы Канал2007 и Канал2010 и пользуйся ...
Спасибо большое, в 2007 рассчитал что 40х20 будет заполнен на 64%. Возьму 40х25 :)
06.05.2014 в 15:07:36
vann написал : и все это хозяйство занимает примерно процентов70- 80 объема кабель канала.
Заполнить канал на 80% физически невозможно (без повреждения изоляции). Даже 40% - это довольно плотная упаковка, кабели там шевелятся с трудом.
06.05.2014 в 15:21:41
NickMiCanto написал : Спасибо большое, в 2007 рассчитал что 40х20 будет заполнен на 64%. Возьму 40х25
Можно и 60х16 - проще потом стыковать с 25х16,32х16 и 40х16 ...