OlegBog
OlegBog
Новичок

Регистрация: 17.02.2011

Стерлитамак

Сообщений: 19

17.02.2011 в 23:06:13

Уважаемые форумчане. Вот решил поменять электропроводку в квартире, в том числе поставить новый электрошкаф. Набросал схемку. Прошу вас оценить. Какие ошибки? Что сделано неправильно?

Несколько пояснений к схеме. Ввод из подъездного щитка выполнен 2 кабелями 3х1,5 медь. Вся разводка в квартире сделана из меди - свет 3х1,5 розетки 3х2,5 духовка - отдельная линия 3х4
Планирую поставить УЗО на стиралку (отдельная линия 3х2,5) и туалет-ванная (отдельная линия 3х2,5). Вопросы следующие: можно ли оставить такой ввод ( 2 кабеля 3х1,5)? правильно ли выполнена коммутация и подключение? Заранее спасибо!

0
Вложение
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

18.02.2011 в 00:03:28

ыыы докиньте еще пару кабелей 3х1.5 от щитка в квартиру, а то два это маловато будет.. и на каждый по автомату..

0
Вложение
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

18.02.2011 в 00:20:58

OlegBog написал : Вот решил поменять электропроводку в квартире

а если серьезно, то нада бы и за пределами квартиры поменять.. от щита к квартире.ВВГ 3х6 от щита к квартире и вместо тех двух АВ в паралель - один на 40а, если судить по номиналу РН..Программа минимум - выкинуть те два АВ 16а, существующие кабели вводов 3х1,5 посадить на один автомат 32а, а ту линию в квартире 3х4 - тянуть от щитка на лестнице через свой автомат

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

18.02.2011 в 00:47:35

Или кабель 3*6 на 32 ампера а то что касается 3*4 ето на 25 амперный автомат

0
OlegBog
OlegBog
Новичок

Регистрация: 17.02.2011

Стерлитамак

Сообщений: 19

18.02.2011 в 08:23:33

4eh написал :

отвечаю на ваш вопрос на рисунке ... это два автомата по 16А которые стоят в подъездном щитке, от каждого уходит кабель 3х1,5 в квартиру

0
OlegBog
OlegBog
Новичок

Регистрация: 17.02.2011

Стерлитамак

Сообщений: 19

18.02.2011 в 08:28:52

а объясните мне чем лучше посадить две жилы 3х1,5 на один автомат на 32А, чем каждую жилу на 16А? можно ли обойтись тем что есть, т.е. оставить 2 кабеля 3Х1,5 на вводе или обязательно тянуть новый кабель 3х6?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.02.2011 в 09:03:59

В бытовухе паралелить силовые провода нельзя

0
OlegBog
OlegBog
Новичок

Регистрация: 17.02.2011

Стерлитамак

Сообщений: 19

18.02.2011 в 09:07:09

а выдержит две жилы 3х1,5 на автомате 32А?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.02.2011 в 09:08:16

Попробуйте, отпишитесь

0
OlegBog
OlegBog
Новичок

Регистрация: 17.02.2011

Стерлитамак

Сообщений: 19

18.02.2011 в 09:09:08

в смысле попробуйте ... когда провод загорится будет уже поздно

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.02.2011 в 09:10:44

OlegBog Почему? будет самое время сделать нормально

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.