так я и прошу пояснить что значит нормально? схема приложена, посмотрите и укажите что не так ...
18.02.2011 в 09:11:58
так я и прошу пояснить что значит нормально? схема приложена, посмотрите и укажите что не так ...
18.02.2011 в 09:12:06
Почему нет общего УЗО на 30мА? Дети вам не важны?
18.02.2011 в 09:13:00
Перетягиваете ввод кабелем 3*6 в этажном ставите АВ 32 А.
В квартире УЗО 40(50) А 30мА
18.02.2011 в 09:15:04
gugulaki написал :
а общее УЗО обязательно? если поставить общее УЗО, тогда отдельно на линию ставить уже не обязательно?
18.02.2011 в 09:16:40
Общее УЗО обязательно при новых проводках. Можете поставить на все линии, тогда общее не нужно. Но тогда утечка на одной линии погрузит во тьму всю квартиру
18.02.2011 в 09:20:54
поясните ... если отказаться от общего УЗО ... и ставить УЗО на каждую линию потребителей в это случае будет вырубаться именно та линия где есть утечка, при этом другие линии будут работать ... т.е. квартира не вся будет обесточена
я правильно понимаю?
18.02.2011 в 09:37:05
Да именно так
18.02.2011 в 09:38:07
Но цена людей отпугивает, поэтому ставят одно общее, но при нормальной проводке сработка УЗО редкость
18.02.2011 в 09:38:54
в моем случае нужно ли ставить УЗО на все линии? в копеечку вылетает ... куда УЗО ставить обязательно?
18.02.2011 в 09:40:59
OlegBog написал : куда УЗО ставить обязательно?
На все линии. Ставьте одно общее
18.02.2011 в 09:53:41
исходя из всего сказанного ... делаю следующий вывод для себя ... поправьте меня если ошибусь счетчик за ним автомат 32А, затем новый ввод в квартиру кабелем 3х6, затем вводный автомат двухполюсный на 32А, затем варианты: 1) общее УЗО 63А 30мА затем автоматы 16А на каждую группу потребителей 2) УЗО 63А 30 мА на 3 автомата по 16А потребитель кухня (розетки, свет, СВЧ, стиралка, дух.шкаф), УЗО 63А 30мА на 4 автомата по 16А (туалет, ванная, зал, спальня, детская, коридор)
все правильно?