Оптимально, еще потом расширить удасться - добавить что -то под УЗО В квартире лучше поставить рубильник или АВ номиналом 40-50А. Это с тем расчетом что вам может УК разрешит ввод поднять до 40А
18.02.2011 в 09:56:23
Оптимально, еще потом расширить удасться - добавить что -то под УЗО В квартире лучше поставить рубильник или АВ номиналом 40-50А. Это с тем расчетом что вам может УК разрешит ввод поднять до 40А
18.02.2011 в 11:11:07
OlegBog написал : исходя из всего сказанного ... делаю следующий вывод для себя ... поправьте меня если ошибусь счетчик за ним автомат 32А, затем новый ввод в квартиру кабелем 3х6, затем вводный автомат двухполюсный на 32А, затем варианты: 1) общее УЗО 63А 30мА затем автоматы 16А на каждую группу потребителей 2) УЗО 63А 30 мА на 3 автомата по 16А потребитель кухня (розетки, свет, СВЧ, стиралка, дух.шкаф), УЗО 63А 30мА на 4 автомата по 16А (туалет, ванная, зал, спальня, детская, коридор)
Тогда на вводе в квартирном щитке ставьте рубильник на 32А. 2 вариант лучше. На свет лучше Автоматы на 10А. Если будете ставить групповые однополюсные автоматы (лучше, конечно, 1Р+N или 2Р), то нулевые проводочки промаркируйте хотя бы у колодки...
18.02.2011 в 11:40:37
VladislavV написал :
поясните для чего на группу ставить 2P, я думал 1Р будет достаточно. Или нет?
18.02.2011 в 11:41:54
OlegBog Это риторический вопрос. 1Р+N лучше но дороже 1Р минимально необходимость
18.02.2011 в 11:47:17
Была тема. Кто помнит, киньте товарищу ссылку...
18.02.2011 в 11:47:58
gugulaki написал : 1Р минимально необходимость
"Почему у вас в доме всего одна комната? - Меньше не было смысла"
18.02.2011 в 11:51:43
OlegBog написал : я думал 1Р будет достаточно. Или нет?
Достаточно.
18.02.2011 в 12:02:07
я сейчас схемку перерисую с учетом ваших замечаний ... и выложу для обозрения ... а потом жду ваших новых замечаний
18.02.2011 в 12:05:07
Smily написал : Достаточно.
Вот. Ваша ссылка была. Скиньте. Пусть человек сам решает...
18.02.2011 в 13:06:21
Вот нарисовал схемку с учетом ваших замечаний. Прошу указать, что еще не так?
18.02.2011 в 13:10:01
А свет с розетками не желаете разделить?