Аватар пользователя
tuk

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Москва

Сообщений: 15

18.02.2011 в 14:38:17

Вскрыл розетку в квартире, две пары проводов приходят в нее из стены, 1 и 2, 3 и 4. Отсоединил, на 1 и 2 контактах 220В, на 1 и 4 160В. Дайте пожалуйста хоть какое-нибудь объяснение. Электрик не идет второй день:(

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

18.02.2011 в 15:39:10

Можете выложить фотографию? Так проще понять что пришло, что ушло и что произошло.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.02.2011 в 15:58:56

tuk написал : Дайте пожалуйста хоть какое-нибудь объяснение.

Выньте все приборы подключенные к этой линии розеток, включая освещение (если оное сидит на розеточной группе)... и останется только один провод с фазой.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
tuk

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Москва

Сообщений: 15

18.02.2011 в 16:09:34

после отключения на белых проводах 1 и 2 220 В а на 2 и 4 160В По сети если я отключу эти провода у меня дальше ничего вроде не работает.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

18.02.2011 в 16:55:48

Ну так вот сами и разобрались - где всё работает - оттуда электричество приходит. Там, где не работает - туда оно идёт. Тут к клеммам розетки подключены провода для следующей розетки.

0
Аватар пользователя
tuk

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Москва

Сообщений: 15

18.02.2011 в 17:01:37

А 160В то откуда?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2011 в 17:53:27

tuk написал : А 160В то откуда?

Не берите в голову - долгая история.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.02.2011 в 18:13:06

avmal написал : Не берите в голову - долгая история.

Похоже что светильник запитан от розетки, что ли? Или следующая розетка? Чёт не пойму откуда 160 в там...через светильник как то, что ли? Или тестер брешет?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.02.2011 в 18:18:54

tuk написал : Дайте пожалуйста хоть какое-нибудь объяснение.

зачем Вы туда полезли, седините как было (оплавленые перезачистив, в щите автомат предварительно вырубив), не мешайте технике работать

Комментатор написал : Чёт не пойму откуда 160

просто наводка

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.02.2011 в 18:32:31

юра Т написал : просто наводка

Да, тоже так думаю...всё таки лучше всего измерительный прибор, это контролька )))Никаких наводок не показывает..

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2011 в 18:37:11

Соседу объяснял про наводку. Бесполезно. Беру нержавеющею трубку L – 500 мм. D – 10 мм. в аквариуме дно чищу (шланг, груша). Провод через нее (фаза), ноль отдельно, патрон лампа 40 Вт. В розетку и индикатор на корпус трубки.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.02.2011 в 18:45:04

))) Наглядно.

0
Аватар пользователя
tuk

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Москва

Сообщений: 15

18.02.2011 в 18:53:06

Bladiclab написал : Соседу объяснял про наводку. Бесполезно.

Можете выложить фотографию? Так проще понять.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.02.2011 в 18:58:10

Просто представьте себе удлинитель, провод которого не в двойной изоляции, а две жилы отдельные. Если одну жилу пропустить через железную трубу, а потом удлинитель включить в розетку, то индикатор на железной трубе покажет что есть ток. Но его там нет, это- наводка )

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2011 в 18:59:50

Забыл добавить сосед серьезно подошел к этому вопросу при мне начал мереть (сняв напругу) тестером на положение МОм (провод и трубку на наличие сопротивления). Очень хорошо потом выпили (наливка его).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу