VladislavV написал : Лучше УЗО на 25-амперное тогда уж поменяйте

Это дороже, раз в 10-12, чем сторублёвый автомат:)

Vikont8 написал : Но, производитель не знает, что наш потребитель, в силу разных причин, может использовать УЗО и АВ разных производителей.

а ещё у автоматов разные время-токовые характеристики есть. На какую УЗО рассчитано, с каким запасом сделано?

avmal написал : Вообще-то, практически все тут знают, о чём думает производитель - о своей репутации, прежде всего.

Но почему то везде рекомендуют ставить УЗО на один номинал выше, чем защищающий его автомат...

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.02.2011 в 00:47:05

*abс* написал : Это дороже, раз в 10-12, чем сторублёвый автомат

Если без следов установки, то поменяют на ура.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2011 в 01:07:45

*abс* написал : почему то везде рекомендуют ставить УЗО на один номинал выше, чем защищающий его автомат...

Нормативы рекомендуют номинал автомата равный номиналу УЗО или больше.

0
Vikont8
Vikont8
Новичок

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

22.02.2011 в 02:48:50

*abс* написал : Но почему то везде рекомендуют ставить УЗО на один номинал выше, чем защищающий его автомат...

Вы же не УЗО защищаете, а линию.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.02.2011 в 07:14:00

А розеточку лучше все-таки купить на IP44. У вас обычная...

0
Chevron
Chevron
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Алматы

Сообщений: 630

22.02.2011 в 10:18:38

*abс* написал : 30мА зря конечно, в мокрое помещение, ну ладно, если убивать будет, то там ток утечки больше будет

Так что же лучше взять Узо по больше или автомат поменьше? А то тут VladislavV пишет что лучше УЗО побольше поставить -

VladislavV написал : Лучше УЗО на 25-амперное тогда уж поменяйте

Помимо стиралки планирую что это линия будет питать вертушку вентиляционной решетки и иногда будем использовать фен для волос.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2011 в 10:51:24

Chevron написал : Так что же лучше взять Узо по больше или автомат поменьше?

Мнения разделились:) На самом деле, не феном, не стиралкой 10А автомат не вырубится. С 16А будет офигенный запас. УЗО на 25А по любому хуже не будет (его можно хоть на 100А ставить, без разницы:)) Единственное, себе ты я всё таки на 10мА в ванну поставил... У меня стоит 30мА на всю квартиру, и отдельно 10мА на санузлы, последовательно с 30мА. Ни разу ни одного ложного срабатывания за год не было, хотя, на 10мА УЗО висит не только стиралака, я ещё и бойлер (УЗО на 25А).

avmal написал : Нормативы рекомендуют номинал автомата равный номиналу УЗО или больше.

Нормативы, к сожалению не помню, а на этом форуме, именно так рекомендуют:)

Vikont8 написал : Вы же не УЗО защищаете, а линию.

И то и другое.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.02.2011 в 14:49:15

Chevron написал : А то тут VladislavV пишет что лучше УЗО побольше поставить

Это я имел в виду, что, если вас уговорят на замену, чтобы номинал УЗО был больше номинала автомата, то лучше не автомат на 10-ку, а УЗО на 25. А так -

avmal написал : Нормативы рекомендуют номинал автомата равный номиналу УЗО или больше.

И розетку ставьте IP44

0
Chevron
Chevron
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Алматы

Сообщений: 630

22.02.2011 в 19:04:19

VladislavV написал : Это я имел в виду, что, если вас уговорят на замену, чтобы номинал УЗО был больше номинала автомата, то лучше не автомат на 10-ку, а УЗО на 25.

А на срабатывание 10мA? Т.е УЗО нужно 10mA/25A?

VladislavV написал : И розетку ставьте IP44

Какие производители-бренды производят IP44? У Шнайдера есть IP44?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2011 в 19:30:46

Chevron написал : Какие производители-бренды производят IP44?

Все.

Chevron написал : У Шнайдера есть IP44?

Несомненно.

0
Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

22.02.2011 в 19:52:51

Мне кажется в тексте:

avmal написал : Нормативы рекомендуют номинал автомата равный номиналу УЗО или больше

допущена ошибка. По нормативам: "номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на ступень выше номинального тока защитного устройства от сверхтоков".