lanflex
lanflex
Новичок

Регистрация: 09.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.02.2011 в 13:45:49

Спасибо за внимание. Понимаю что вопросы где-то местами ламерские, но тем не менее. Начал полный ремонт квартиры, однушка с заменой проводки. Переношу счетчик из щитка в квартиру. Петросбыт, разрешил, но кабелем медный 4 квадрата и двуполюсник на 42А. В щите межквартирном алюминий. В итоге в квартиру я завел 6 квадрат и задумался как делать дальше. Приборов много, и например из кухни все тянуть к щитку который у входа нет желания, да думаю и дорого, но делать в кухне второй щиток не знаю где и как лучше. Про наполнение автоматами, тоже вопрос открытый Вот схема квартиры
Вот могу расписать что будет:

  1. Комната - 8 розеток, три зоны света, рольставня на окно
  2. Кухня - две зоны света, подогрев пола, плита, духовка, посудомойка, стиралка, вытяжка, чайник плюс 5 розеток, рольставня на окно
  3. Коридор - две зоны света, 3 розетки
  4. Ванна/туалет - две зоны подстветки, две розетки, гидромассажная ванная, подогрев пола

В итоге следующие вопросы:

  1. При таком кол-ве потребителей, можно ли сделать отдельный щиток на кухне? Как правильно и где его разместить? (а то место остается неудачное, под мойкой)
  2. На свет 1,5 квардрата и 16А автоматы, на розетки 2,5 квадрата и тоже 16А?
  3. Стоит ли ставить УЗО отдельно на ванную и отдельно на сю квартиру? Или Вместо узо на все поставить дифавтомат?
  4. Какие может быть советы по монтажу на такую квартиру можете дать?
0
Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.02.2011 в 13:55:30

  1. Можно сделать щиток на кухне в любом случае
  2. 1,5- 10 А 2,5- 16 А
  3. на квартиру УЗО 30 мА, на ванну 10 мА
  4. Советы даются только по мере поступления вопросов
0

Переделка зарядных устройств и не только

lanflex
lanflex
Новичок

Регистрация: 09.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.02.2011 в 14:07:38

Спасибо. А где на кухне делать? просто у меня под мойкой есть место, но боязно из-за воды. Как правильно сделать? А дифавтомат стоит ставить на всю квартиру?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.02.2011 в 14:25:04

Естественно, под мойкой нельзя размещать щиток. Поглядите, есть серии с дверкой- картиной или фотографией (декоративный, одним словом). Может, это позволит разместить его где-нибудь на видном месте, не испортив дизайн.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.02.2011 в 14:25:46

lanflex написал : Спасибо. А где на кухне делать? просто у меня под мойкой есть место, но боязно из-за воды. Как правильно сделать? А дифавтомат стоит ставить на всю квартиру?

Под мойкой нельзя. Только в коридоре шит от него линии. ИМХО хватит 1 дифавтомата на все. Для облегчения задачи если не будете заливать стяжку пола сделайте гипсокартон потолок в коридоре и за ним все линии отлично разместятся. 3 роз в коридоре -ого.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

21.02.2011 в 14:38:20

Под мойкой точно нельзя, зальёт водой, растекётся по полу...зачем себе "электростул" создавать?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.02.2011 в 14:42:34

щит где поставить: для этого фото планировки надо по такой схеме не судят На кухню тащить кабель 3*6 (наполнение щитка согласно каждой из нагрузок по автомату) Фото подьездного щита в студию

0

Переделка зарядных устройств и не только

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.02.2011 в 14:52:42

lanflex написал : При таком кол-ве потребителей, можно ли сделать отдельный щиток на кухне? Как правильно и где его разместить? (а то место остается неудачное, под мойкой)

Дом кирпич? У АББ есть дизайнерские щитки. Хотя можно взять любой и наклеить самоклейку с интерьерной печатью

lanflex написал : . На свет 1,5 квардрата и 16А автоматы, на розетки 2,5 квадрата и тоже 16А?

Свет посадить на 10 А АВ

lanflex написал :

  1. Стоит ли ставить УЗО отдельно на ванную и отдельно на сю квартиру? Или Вместо узо на все поставить дифавтомат?

На ванну поставить дифавтомат

lanflex написал :

  1. Какие может быть советы по монтажу на такую квартиру можете дать?

Какие вы хотите услышать?

0
lanflex
lanflex
Новичок

Регистрация: 09.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.02.2011 в 16:40:28

Это щиток в коридоре. Мой счетчик слева вверху, автоматы вторая группа слева.

0
Вложение
lanflex
lanflex
Новичок

Регистрация: 09.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.02.2011 в 17:01:31

Вот фото прихожей, красном обведен провод на 6 квадрат введенный из житка межквартиного. и фото кухни

0
Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.02.2011 в 18:09:57

Щиток вводной нужно поставить у входа куда ввести кабеля из комнаты и коридора, от этого щитка до кухни кабель 3*6 до кухни, Возможное место установки щитка на кухне это место между газовой плитой и мойкой на высоте 0,5 метров. Либо на стене которая граничит с туалетом при ее достаточной толщине(с последующим закрытием картиной) на высоте 1,6 метров

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу