GEB написал :
Греем балкон как раз ТЭНом приточки, вместо использования дополнительных обогревателей.
Проще говоря, хотите сделать воздушное отопление для балкона. А не жалко столько денег гробить на нагрев воздуха электричеством ??? Хотя это Ваше дело.
Тогда в Вашем случае, Вы хотите использовать установку как возд.отопление (ВО). Только непонятное ВО. Обычная схема это рециркуляция с нагревом, плюс возможно сделать подмес (в определенных случаях) свежего воздуха. А Вы же хотите греть уличный воздух. А это как раз приличный перерасход электричества. А так, надо исходить из того чтобы, для начала, на выходе из установки температура воздуха была в районе 40-ка градусов, иначе - или не прогреет помещение или же получите пересушеный воздух и дискомфорт.
А вот далее возникают еще технические вопросы. У всех калориферов для системы вентиляции внутри калорифера стоят два термодатчика защиты. Один (перегрев), автоматический, на температуру от 40 до 60 градусов (в зависимости от производителя) и второй (пожарный), с ручным взводом, на температуру 110-120градусов. К чему я это все. У Вас может получиться вариант когда Вы не сможите нагреть помещение из-за того что постоянно будет отрабатывать защита от перегрева. Просто это надо иметь ввиду или же первый датчик переделывать, чтобы сделать выше температуру срабатывания, или искать производителя у которого эта защита завышена.
GEB написал :
принцип регулирования у OTN точно такой же как у Пульсера, т.е. вкл/выкл нагрузки.
Да нет, немного не так. У регулятора для пола - температурный датчик дал команду на включение реле, это реле держится включенным пока опять таки термодатчик не даст команду на отключение. Далее, есть промежуток температур где регулятор отключен пока пол остывает. У Пульсара же силовым элементом является симистор который работает по такой же логике как и реле у регулятора пола, но есть одна маленькая разница. Если реле регулятора пола постоянно замкнуто, то симистор работает постоянно в режиме вкл/выкл, т.е., грубо, при работе на нагрев в течении минуты симистор 30сек подает напряжение на тэн, 30сек снимает с него напряжение, работает на тепловой инерции нагревателя. И так пока полностью не отключится по датчику температуры. Вот в этом и есть разница работы регуляторов.
GEB написал :
у Пульсера тоже есть внутренний датчик и тоже в пластиковом корпусе, в чем же между ними отличие?
По логике - практически никакой.
GEB написал :
Хочется обсудить именно конкретную модель,
Здесь я Вам не помощник.
А вообше, для нагрева бы поставил обычные настенные нагреватели типа NOBO и не заморачивался.