Новичок

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

25.02.2011 в 20:17:44

Вот 3т. гривен меня и смущают, а "землю" можно и совсем скинуть с розетки ИБП.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2011 в 20:23:53

alexposter написал :

  • в смысле, есть фазы АВС, а В - заземлена. В "треугольной" схеме без нуля - нормальная практика.

:eek: Ну Вы Блин даете товарищи....

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2011 в 20:28:04

32gena написал : А если серьезно, то надо или транс 220/220

У меня в городе эту железку заваяли бы за 3500-5000 рублев.

32gena написал : а "землю" можно и совсем скинуть с розетки ИБП.

Нужно с вашими то "Чудесами" в проводке.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.02.2011 в 20:34:08

за 1000 можно купить на 250 ватт 220\220 транс Трансф. понижающий ОСО-0,25кВА, 220В/24В (открытого типа) 520,00 шт.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2011 в 20:42:59

Anat78 написал : Трансф. понижающий ОСО-0,25кВА, 220В/24В

Согласен 2 шт. отличный вариант. Без геморроя.

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.02.2011 в 21:01:57

Насяльника написал : Ну Вы Блин даете товарищи....

  • а чего мы "даём"? Так делается в сетях без нуля для возможности осуществлять трехфазный учет и не только.
0
32gena
32gena
Новичок

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

25.02.2011 в 21:04:00

Сначала именно этот вариант и рассматривал, пока не начитался в инете про частоту и синусойду в сети, а если верить инструкции, ИБП всё это исправляет и напряжение стабилизирует. Теперь думаю.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2011 в 22:26:32

alexposter написал : Так делается в сетях без нуля для возможности осуществлять трехфазный учет и не только.

Да учет то здесь при чем. Счетчику как устройству по "барабану" есть привязка сети к земле или нет. А вот человеку есть. Сочувствую что у вас такие сети.:( А у ТС электрики все равно молодцы. "потерялась пассивная фаза и мы решили"

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

26.02.2011 в 01:01:36

Насяльника написал : Да учет то здесь при чем. Счетчику как устройству по "барабану" есть привязка сети к земле или нет. А вот человеку есть. Сочувствую что у вас такие сети.

  • вот тут: http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t8669.html всё ясно и понятно изложено. Вот выдержка оттуда: "Заземление вторичных обмоток требуется ПУЭ для повышения безоопасности обслуживающего персонала при повреждении тр-ров напр-я и попадания высокого напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. На практике заземляют фазу b, по определенным соображениям и специфике РЗА. На заземленной фазе не ставят ни рубильников,ни автоматов -Земля не должна разрываться. Если ТН используется только для учета , можете заземлять нуль. "

"Фазу В цепей напряжения заземляют, чтобы не вычислять ее когда она через много разных клемничков проведена куда надо, например к учету (ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ). Найти ее просто измерив напряжение относительно корпуса. При этом фазы А и С мы вычислим просто направлением вращения ВАФ. В противном случае мы можем ошибиться с чередованием вместо АВС у нас будет ВСА, вращение ВАФ будет правильным (по час. стрелке), но мы об этом не узнаем. Часто персонал допускает ошибки именно в этих цепях (т.к. ТН и ТТ находятся в недоступном для глаз местах). Цепляют к счетчику ВСА, а токовые АВС."

А я вообще - за такие сети, весь старый город как 80 лет работает и ничего отгорать и ломаться не собирается, не в пример системе TN-C с рабочим напряжением 380/220.

0